ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Bonjour, je viens de faire le test avec la dernière version du fil de discussion de l'analyseur de tic sur un esp32 wroom 32U avec antenne déportée et je n'arrive pas à faire la connexion. Au démarrage il indique bien en ligne puis passe en hors ligne et la trame du linky ne remonte pas. Sur le même montage et même esp j'installe le routeur f1atb et il remonte bien les données du linky (sur le gpio 5). Je ne maîtrise pas les subtilités de ide arduino mais la compilation du croquis et le téléversement ne renvoient pas d'erreur et je peux me connecter à l'esp. Une idée ? Je n'ai pas testé la version précédente, esp neuf et avec erase.
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi) PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5 Un grand merci à André et à la communauté
(04-12-2025, 04:27 PM)memz a écrit : Bonjour, je viens de faire le test avec la dernière version du fil de discussion de l'analyseur de tic sur un esp32 wroom 32U avec antenne déportée et je n'arrive pas à faire la connexion. Au démarrage il indique bien en ligne puis passe en hors ligne et la trame du linky ne remonte pas. Sur le même montage et même esp j'installe le routeur f1atb et il remonte bien les données du linky (sur le gpio 5). Je ne maîtrise pas les subtilités de ide arduino mais la compilation du croquis et le téléversement ne renvoient pas d'erreur et je peux me connecter à l'esp. Une idée ? Je n'ai pas testé la version précédente, esp neuf et avec erase.
je suis dans la même situation que toi.
je reprends mon historique:
Suite à mes premiers tests, j'ai réalisé un petit PCB pour ESP32 S3 ou C3 mini (voir plus haut)
ayant reçu mes PCB, j'ai voulu le tester.....impossible sur mon Linky avec la dernière version, mais comme j'avais des doutes sur mon linky ou l'ESP32 (peut être pas compatible?)
j'ai testé sur un autre Linky.....pareil ça fonctionne pas, et avec le retour de memz......le problème vient peut être du programme.
je referais un test avec la première version....a suivre.
06-12-2025, 01:25 PM (Modification du message : 07-12-2025, 12:45 PM par memz.)
(06-12-2025, 11:34 AM)rolrider a écrit :
(04-12-2025, 04:27 PM)memz a écrit : Bonjour, je viens de faire le test avec la dernière version du fil de discussion de l'analyseur de tic sur un esp32 wroom 32U avec antenne déportée et je n'arrive pas à faire la connexion. Au démarrage il indique bien en ligne puis passe en hors ligne et la trame du linky ne remonte pas. Sur le même montage et même esp j'installe le routeur f1atb et il remonte bien les données du linky (sur le gpio 5). Je ne maîtrise pas les subtilités de ide arduino mais la compilation du croquis et le téléversement ne renvoient pas d'erreur et je peux me connecter à l'esp. Une idée ? Je n'ai pas testé la version précédente, esp neuf et avec erase.
je suis dans la même situation que toi.
je reprends mon historique:
Suite à mes premiers tests, j'ai réalisé un petit PCB pour ESP32 S3 ou C3 mini (voir plus haut)
ayant reçu mes PCB, j'ai voulu le tester.....impossible sur mon Linky avec la dernière version, mais comme j'avais des doutes sur mon linky ou l'ESP32 (peut être pas compatible?)
j'ai testé sur un autre Linky.....pareil ça fonctionne pas, et avec le retour de memz......le problème vient peut être du programme.
je referais un test avec la première version....a suivre.
Merci pour le retour, cela me rassure, il faudrait que je reprenne le montage avec l'ancienne version mais pour l'instant pas vraiment le temps
edit :
je viens de refaire un montage complet avec la première version du fil de discussion : la trame du linky ne remonte pas alors qu'avec le rms F1atb pas de souci, pour le montage opto et resistances j'ai suivi le tuto linky du rms en remplaçant gpio 26 par 5
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi) PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5 Un grand merci à André et à la communauté
Bonjour
bon petit retour sur l analyseur de TIC
montage fait et test ok
tout remonte bien et les infos tempo aussi
merci pour le partage
ps, j ai fait le montage avec un esp WT32-ETH01
Pour ceux dont la version Wifi ne fonctionne pas, en particulier en mode Base ou HCHP (mon cas) il manque des bouts de code sur la page index en javascript.
J'utilise la 1ere version proposée. Le TIC remonte bien dans le navigateur mais la page dashboard ne se met pas à jour.
onglet web_pages_index.h ligne 581, insérer
Code :
function updateElement(id, value) {
const el = document.getElementById(id);
if (el) el.textContent = value;
}
function updateBase(data) {
updateElement('index-base', (data.base/1000).toFixed(3) + ' kWh');
}
function updateHCHP(data) {
const hc = data.hchc || 0;
const hp = data.hchp || 0;
const total = hc + hp;
ou je joins le fichier correspondant à remplacer dans le répertoire du projet
Merci pour votre travail
Pour mon retour, je trouve toutes les info dont j'ai besoin.
Seul le calcul de la puissance active, j 'ai du voir dans le code qq chose pour l'estimer puisque le Linky ne la donne pas. Je dois regarder les choix que vous avez fait.
(Hier, 02:20 PM)Lolo a écrit : Ce programme pourrait il fonctionner sur un ESP32 C3 super mini ?
Bonjour,
Oui test validé sur C3 mini, le prg n'utilisant qu'un coeur
Schéma joint (désolé pour la qualité) de l'interface
Testé sur compteur avant le linky et le linky