#11
Bonjour à tous,
Désolé, je n'avais pas vu vos réponses et vos questions.
Je vais tenter de répondre dans la journée
Merci
Répondre

#12
Bonjour à tous,

Je vais tenter de répondre à tous dans un seul post.
1/ Le dimmer a 3 broches, c'est le même modèle que l'image postée par lolo69 (https://m.media-amazon.com/images/I/51uA...L1000_.jpg )
2/ J'ai dessoudé le triac et mis un 40A déporté et sur radiateur.
3/ C'est bien le schéma indiqué par Mike que j'ai suivi (https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ectro2.png)
4/ L'électronique de régulation ressemble à ça (https://www.chauffe-eau-pieces.fr/64-lar...uation.jpg)
5/ J'ai voulu être le moins intrusif possible. Je n'ai pas coupé les fils entre la résistance et la grosse prise sur la carte de régulation. J'ai débranché cette prise et raccordé l'entrée du gradateur sur la carte (à l'emplacement de la prise) et la sortie du gradateur est branché sur les résistance.
6/ C'est là ou j'ai peut être mal compris. Sur le schéma https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...ectro2.png. On voit le routeur branché sur une prise 220V, pour moi, c'était juste pour le 5V de l'ESP32. L'autre côté, vu les 2 relais K1 et K2, qui vont s'ouvrir quand l'eau est chaude, il n'y a pour moi aucune possibilité pour le dimmer de générer le signal ZC.
7/ Si ce n'est pas clair, je peux tenter de faire un joli dessin comme lolo69, pour les photos, ça devra attendre le weekend prochain.
8/ ça vous inspire quoi?
Répondre

#13
le lien amazon ne fonctionne pas pour le dimmer.


il est primordial que le neutre soit un neutre et la phase bien la phase.. il faut bien controler ces points.
Répondre

#14
j'ai corrigé le lien. Merci pour l'info.
Répondre

#15
j'ajoute, que le pas de triac vient que sur ton montage, bin en fait le montage de mike ne fonctionne que si le relais K1 est fermé, ce qu'on ignore (en théorie c'est la sécurité, il devrait ètre fermé, mais il faut le vérifier).
cela ne pose aucun pb sur un ssr, mais pas sur un module triac que tu as choisi.

si K1 est ouvert alors il coupe l'alimentation du triac, le routeur ne le detecte plus.

Pour moi, le module gradateur à besoin du neutre et phase permanent en entrée pour etre détecté.

je pense que tu es dans ce cas.

bref, je pense que le schema de mike (proposé par lolo je crois), ne fonctionne pas avec un module triac, mâis avec un SSR mais je ne suis pas spécialiste.
Répondre

#16
Effectivement il y a une erreur dans le schéma . Prendre le principe de mon schéma papier de droite.
Répondre

#17
il faut effectivement mettre l'alimentation du module triac en phase permanent (repiquer à l'entrée du régulateur) et mettre la sortie du triac sur l'entrée du relais de régulation température (et donc avoir coupé la piste qui l'alimente.. il faut travailler sur la platine du régulateur... et la modifier).

bref, vire ton triac, et met un SSR.

@F1ATB: le schema ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/ est faux, dans le sens ou il ne fonctionne qu'avec un SSR, pas un module triac.
Répondre

#18
He non pas besoin de virer ton triac ça fonctionne selon ce schéma vite fait


   
Répondre

#19
(Il y a 1 heure)Lolo69 a écrit : He non pas besoin de virer ton triac ça fonctionne selon ce schéma vite fait

De manière similaire à ce que tu as fait pour la phase, il faut je pense aussi prendre le neutre du gradateur en amont de K1 sinon la détection du ZC ne fonctionnera pas si le thermostat ouvre K1.

Edit: Lolo a été plus rapide que moi et a mis à jour le schéma. Tout est bon dorénavant.
Répondre

#20
Alors oui, ce schéma fonctionne, mais est-il réalisable simplement ?
Si l'on regarde le schéma Robotdyn, il est possible de modifier la carte pour avoir la phase qui alimente le ZC sans alimenter le triac.
   
En fait un SSR sera bien plus simple et tout aussi efficace