#11
Bon, même si avec la nouvelle alimentation les reset intempestifs sont moins nombreux (j'arrive à tenir 2 jours d'historique) j'ai toujours le même phénomène.
Je n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir...
Autre problème, c'est qu'après un reset, les sorties qui étaient à 1 ne remontent pas et restent à 0 (au moins plusieurs minutes, j'ai dû les forcer/déforcer pour avoir le bon état par rapport à mes actions programmées).
Avez-vous déjà constaté ce phénomène ?
Répondre

#12
Bonjour,
Etes vous sûr que la wifi ne se plante pas ou ne s'arrête pas dans le cycle, pendant le nuit ou autre entrainer en cascade un manque de comm du shelly , engendrant un reset
Il faudrait scruter autour de l'heure de ou des reset ou vérifier le comportement de chaque élément (wifi box, shelly voir les logs ...).
vous parlez de broker MQTT , avez vous une liaison avec HA ?
Après comme vous le dites, depuis le chgt d'alim, ya moins de reset ... y aurait il plusieurs causes au pb en fait ?
A suivre donc ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#13
Bonjour,
J'ai parcouru ce sujet, et j'ai un peu le même problème que vous sur mon esp32 qui mesure la production de mes panneaux.
Sur ce jsy j'ai mis la pince mobile sur l'entrée de production ( soutiré : 20W, injecté : de 0 à 3200W l'autre jour)  et la sonde fixe sur la consommation des chauffages.
Comme il pleut de remps en temps dans le 22 la prod est plus prête de 0 et j'ai des reset de mon esp.
Est-ce que cela peut venir du passage à zéro des infos pendant un certain temps ?
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 17.04 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW 
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre

#14
Non, des données à 0 ne provoquent pas de reset de l'ESP32 mais par contre, l'absence de donnée ou plus exactement une valeur inconnue, comme la mesure de puissance ou la liaison internet peuvent provoquer un reset (si j'ai bien tout compris). Une valeur à 0 n'est pas une situation anormale.
Sur ce point j'ai mis 12h d'absence de wifi avant de faire un reset et j'ai un niveau de réception à -35db donc j'élimine la cause wifi.
J'ai essayé deux sources de mesure de puissance : Linky et MQTT donc c'est pas ça.
J'ai remplacé l'alimentation et même si le phénomène est moins fréquent, je l'ai encore.
Est-ce que l'alimentation pourrait être perturbée par les découpages de sinusoïdes ? (harmoniques).
J'utilise trois SSR pilotés par un quatrième (un GPIO pilote un SSR DC/DC 3V qui alimente trois SSR DC/AC en 5V en parallèle).
Répondre

#15
Il faudrait effectivement lister et tracer toutes les causes possibles de reset coté routeur afin d'avancer sur les causes mais le chgt d'alim qui semble améliorer les choses m'interpelle quand même ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#16
Je suis d'accord, j'ai commandé une alim 5V avec transfo et redresseur (pas à découpage) et je la remplacerai pour voir.
Je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle mais je me demande si mon alim usb (de mauvaise qualité vu le prix) n'est pas perturbée par des harmoniques ou au contraire si elle ne génère pas des harmoniques qui perturberaient l'ESP32.
Je ferai un retour d'expérience après son remplacement.
Répondre

#17
Ok, Ben, tiens nous au courant de la suite !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#18
Un petit condensateur sur l alimentation permet de lisser les perturb