V17.05 Énergie active du jour et Linky
#1
Bonjour à tous
J'ai un routeur installé sur la TIC du Linky depuis 2 ans environ, fonctionnement parfait.
Il ne sert pas au routage mais en remontée d'informations uniquement. 

Mise à jour en V17.05 il y a quelques jours, et il me semble que les données "énergie active du jour" ne se mettent plus à 0 (minuit je suppose), mais continuent de s'incrementer jour après jour....

Pour info : màj en V17 sur USB, puis V17.05 en OTA.
Ctrl + F5 et reset, fait.

Merci pour vos retours !
Répondre

#2
Bonjour,
J'ai installé la version 17.05 hier soir sur mon routeur UxI composé d'un seul ESP32.
Je n'ai pas vu le problème mentionné, la valeur "energie active du jour" est bien passée à 0 à minuit comme en version 16.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre

#3
ben moi j ai vu ce probleme , c est sur le linky avec l horloge linky , si on utilise une autre horloge interne ou internet ca fonctionne
Répondre

#4
Merci, je vais tester en changeant la référence de l'horloge. On verras demain...
Répondre

#5
Problème résolu en passant l'horloge du routeur de Linky à internet. Merci alexandeur !
Répondre

#6
Bonjour,

  le remise a zéro 
  Energie_jour_Soutiree = 0;  // en Wh
  Energie_jour_Injectee = 0;  // en Wh
est faites dans la fonction LectureConsoMatinJour()

cette fonction est appelée dans JourHeureChange quand les conditions HeureValide && old_Heure == 23 && Int_Heure == 0

Le truc avec la prise de l'heure sur le Linky , c'est que Int_Heure est mis a jour a chaque nouvelle trame (qui arrive ~toutes les 2s, [en fait c'est un peu moins ...] )  alors que  JourHeureChange() est appelé exactement toutes les 30 et toutes les 2s
il est possible que l'étiquette DATE de Linky actualise Int_Heure a 0 avant que le traitement  dans  LectureConsoMatinJour ne fasse le reset des compteurs (la comparaison  old_Heure == 23 && Int_Heure == 0 n'est pas vu, donc pas de reset des compteurs)

@André, faire une petite modif pour actualiser un peu moins fréquemment (dans la réception de l'étiquette DATE)
Code :
              time_t nowForLinky = mktime(&t);
              time_t nowForESP = time(nullptr);
              // on actualise l'heure de l'ESP que s'il y a un écart significatif avec l'heure de Linky
              if (abs(nowForLinky - nowForESP) > 120) {
                struct timeval tv = {.tv_sec = nowForLinky, .tv_usec = 0}; // Création d’une structure timeval pour settimeofday()
                settimeofday(&tv, nullptr); // mise à l'heure de l’ESP32
                FormatteHeureDate();
              }
Merci André Smile ,
Routeur V17.04 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W
Répondre

#7
Bien vu Michy.
Il faut sûrement envisager la même modif dans Source_Externe.ino dans le cas ou l'horloge est réglée sur "ESP externe".