Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Bonjour à tous
J'ai un routeur installé sur la TIC du Linky depuis 2 ans environ, fonctionnement parfait.
Il ne sert pas au routage mais en remontée d'informations uniquement.
Mise à jour en V17.05 il y a quelques jours, et il me semble que les données "énergie active du jour" ne se mettent plus à 0 (minuit je suppose), mais continuent de s'incrementer jour après jour....
Pour info : màj en V17 sur USB, puis V17.05 en OTA.
Ctrl + F5 et reset, fait.
Merci pour vos retours !
9 kWc - 4 x Deye 2kW + 1 Deye 1kW
Comptage UxIx3 RMS (maÎtre)
RMS sur Linky (juste pour info)
RMS CE1
RMS CE2
RMS radiateur
RMS 4 relais (bridage solaire)
RMS borne VE (à venir, en test)
Messages : 111
Sujets : 2
Inscription : Aug 2024
Bonjour,
J'ai installé la version 17.05 hier soir sur mon routeur UxI composé d'un seul ESP32.
Je n'ai pas vu le problème mentionné, la valeur "energie active du jour" est bien passée à 0 à minuit comme en version 16.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jun 2024
ben moi j ai vu ce probleme , c est sur le linky avec l horloge linky , si on utilise une autre horloge interne ou internet ca fonctionne
Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Merci, je vais tester en changeant la référence de l'horloge. On verras demain...
9 kWc - 4 x Deye 2kW + 1 Deye 1kW
Comptage UxIx3 RMS (maÎtre)
RMS sur Linky (juste pour info)
RMS CE1
RMS CE2
RMS radiateur
RMS 4 relais (bridage solaire)
RMS borne VE (à venir, en test)
Messages : 20
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Problème résolu en passant l'horloge du routeur de Linky à internet. Merci alexandeur !
9 kWc - 4 x Deye 2kW + 1 Deye 1kW
Comptage UxIx3 RMS (maÎtre)
RMS sur Linky (juste pour info)
RMS CE1
RMS CE2
RMS radiateur
RMS 4 relais (bridage solaire)
RMS borne VE (à venir, en test)
Messages : 292
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
le remise a zéro
Energie_jour_Soutiree = 0; // en Wh
Energie_jour_Injectee = 0; // en Wh
est faites dans la fonction LectureConsoMatinJour()
cette fonction est appelée dans JourHeureChange quand les conditions HeureValide && old_Heure == 23 && Int_Heure == 0
Le truc avec la prise de l'heure sur le Linky , c'est que Int_Heure est mis a jour a chaque nouvelle trame (qui arrive ~toutes les 2s, [en fait c'est un peu moins ...] ) alors que JourHeureChange() est appelé exactement toutes les 30 et toutes les 2s
il est possible que l'étiquette DATE de Linky actualise Int_Heure a 0 avant que le traitement dans LectureConsoMatinJour ne fasse le reset des compteurs (la comparaison old_Heure == 23 && Int_Heure == 0 n'est pas vu, donc pas de reset des compteurs)
@André, faire une petite modif pour actualiser un peu moins fréquemment (dans la réception de l'étiquette DATE)
Code :
time_t nowForLinky = mktime(&t);
time_t nowForESP = time(nullptr);
// on actualise l'heure de l'ESP que s'il y a un écart significatif avec l'heure de Linky
if (abs(nowForLinky - nowForESP) > 120) {
struct timeval tv = {.tv_sec = nowForLinky, .tv_usec = 0}; // Création d’une structure timeval pour settimeofday()
settimeofday(&tv, nullptr); // mise à l'heure de l’ESP32
FormatteHeureDate();
}
Merci André

,
Routeur V17.10 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W
Messages : 733
Sujets : 6
Inscription : Jun 2024
Bien vu Michy.
Il faut sûrement envisager la même modif dans Source_Externe.ino dans le cas ou l'horloge est réglée sur "ESP externe".
Messages : 98
Sujets : 11
Inscription : Jan 2025
Est-ce que le bug sera corrigé dans une version ultérieure ?
Mon routeur linky, que j'utilise juste pour le suivi rencontre les mêmes symptômes et le changement d'heure sur internet contourne bien le problème mais dans une installation offline cela peu être problématique pour nombre de personnes
Messages : 1,510
Sujets : 45
Inscription : May 2024
Messages : 98
Sujets : 11
Inscription : Jan 2025
(11-02-2026, 11:10 PM)F1ATB a écrit : Ok je vais regarder
Merci beaucoup
Petite question/évolution supplémentaire est-ce qu'il serait possible, dans une installation multirouteurs que l'heure fournie ne provienne pas du routeur faisant la mesure. J'ai un routeur maître UxI2 avec trois routeurs ssr et un routeur linky juste pour le suivi. Actuellement nous avons beaucoup de coupure de courant et plus d internet depuis plusieurs jours. Le rms linky se remet à l'heure mais pas les autres après reboot donc plus de routage sans intervention manuelle si plus d internet.
Dans cette configuration on peut se retrouver sans internet, en profitant de l'heure fournie par le linky et une mesure autre que le linky et en étant résilient des reboot.