V17.05 Énergie active du jour et Linky
#1
Bonjour à tous
J'ai un routeur installé sur la TIC du Linky depuis 2 ans environ, fonctionnement parfait.
Il ne sert pas au routage mais en remontée d'informations uniquement. 

Mise à jour en V17.05 il y a quelques jours, et il me semble que les données "énergie active du jour" ne se mettent plus à 0 (minuit je suppose), mais continuent de s'incrementer jour après jour....

Pour info : màj en V17 sur USB, puis V17.05 en OTA.
Ctrl + F5 et reset, fait.

Merci pour vos retours !
Répondre

#2
Bonjour,
J'ai installé la version 17.05 hier soir sur mon routeur UxI composé d'un seul ESP32.
Je n'ai pas vu le problème mentionné, la valeur "energie active du jour" est bien passée à 0 à minuit comme en version 16.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre

#3
ben moi j ai vu ce probleme , c est sur le linky avec l horloge linky , si on utilise une autre horloge interne ou internet ca fonctionne
Répondre

#4
Merci, je vais tester en changeant la référence de l'horloge. On verras demain...
Répondre

#5
Problème résolu en passant l'horloge du routeur de Linky à internet. Merci alexandeur !
Répondre

#6
Bonjour,

  le remise a zéro 
  Energie_jour_Soutiree = 0;  // en Wh
  Energie_jour_Injectee = 0;  // en Wh
est faites dans la fonction LectureConsoMatinJour()

cette fonction est appelée dans JourHeureChange quand les conditions HeureValide && old_Heure == 23 && Int_Heure == 0

Le truc avec la prise de l'heure sur le Linky , c'est que Int_Heure est mis a jour a chaque nouvelle trame (qui arrive ~toutes les 2s, [en fait c'est un peu moins ...] )  alors que  JourHeureChange() est appelé exactement toutes les 30 et toutes les 2s
il est possible que l'étiquette DATE de Linky actualise Int_Heure a 0 avant que le traitement  dans  LectureConsoMatinJour ne fasse le reset des compteurs (la comparaison  old_Heure == 23 && Int_Heure == 0 n'est pas vu, donc pas de reset des compteurs)

@André, faire une petite modif pour actualiser un peu moins fréquemment (dans la réception de l'étiquette DATE)
Code :
              time_t nowForLinky = mktime(&t);
              time_t nowForESP = time(nullptr);
              // on actualise l'heure de l'ESP que s'il y a un écart significatif avec l'heure de Linky
              if (abs(nowForLinky - nowForESP) > 120) {
                struct timeval tv = {.tv_sec = nowForLinky, .tv_usec = 0}; // Création d’une structure timeval pour settimeofday()
                settimeofday(&tv, nullptr); // mise à l'heure de l’ESP32
                FormatteHeureDate();
              }
Merci André Smile ,
Routeur V17.04 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W
Répondre

#7
Bien vu Michy.
Il faut sûrement envisager la même modif dans Source_Externe.ino dans le cas ou l'horloge est réglée sur "ESP externe".
Répondre

#8
Est-ce que le bug sera corrigé dans une version ultérieure ?
Mon routeur linky, que j'utilise juste pour le suivi rencontre les mêmes symptômes et le changement d'heure sur internet contourne bien le problème mais dans une installation offline cela peu être problématique pour nombre de personnes
Répondre

#9
Ok je vais regarder
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.