(12-04-2026, 10:30 AM)xum a écrit : Il n'y a pas de problème. Il a atteint la condition que tu as choisie.
Rajoute une durée H > 3 h par exemple. Il se déclenchera s'il a moins de 1:20 puis il restera jusqu’à 3 h.
Désolé, je n'avais ps vu ta réponse.
C'est exactement ce que je cherche à faire.
Donc si j'ai bien compris, il faut que je parametre comme sur la capture ci-jointe ?
Oui, sauf erreur, cela fonctionnera sur le principe d’une hystérésis : la chauffe se déclenchera lorsque la valeur sera inférieure à 1:20 et restera actif jusqu’à atteindre la valeur maximale que tu auras définie 3,6 ou autres...
As tu regardé avant combien était la valeur de la veille ?
peut tu également partager tes courbes de la page d'accueil ...
perso, je n'aurais pas mis H> 03:00...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
(12-04-2026, 10:30 AM)xum a écrit : Il n'y a pas de problème. Il a atteint la condition que tu as choisie.
Rajoute une durée H > 3 h par exemple. Il se déclenchera s'il a moins de 1:20 puis il restera jusqu’à 3 h.
(12-04-2026, 11:52 AM)xum a écrit :
(12-04-2026, 11:24 AM)boulete a écrit :
(12-04-2026, 10:30 AM)xum a écrit : Il n'y a pas de problème. Il a atteint la condition que tu as choisie.
Rajoute une durée H > 3 h par exemple. Il se déclenchera s'il a moins de 1:20 puis il restera jusqu’à 3 h.
Désolé, je n'avais ps vu ta réponse.
C'est exactement ce que je cherche à faire.
Donc si j'ai bien compris, il faut que je parametre comme sur la capture ci-jointe ?
Oui, sauf erreur, cela fonctionnera sur le principe d’une hystérésis : la chauffe se déclenchera lorsque la valeur sera inférieure à 1:20 et restera actif jusqu’à atteindre la valeur maximale que tu auras définie 3,6 ou autres...
Je suis bien d'accord avec vous, j'ai suivi le conseil de xum. D'où mon retour de ce matin (eau froide ) .
Visiblement ce paramètre n'est pas fait pour ça.
Par conséquent, je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon "problème".
Je souhaite lancer un cycle de chauffe complet la nuit si et seulement si le temps d'ouverture du relais a été inferieur à 1h20 .
(13-04-2026, 01:50 PM)Sgb31 a écrit : As tu regardé avant combien était la valeur de la veille ?
peut tu également partager tes courbes de la page d'accueil ...
perso, je n'aurais pas mis H> 03:00...
H sup à 3:00 et inf à 1:20, cette condition est difficile à réaliser !
(13-04-2026, 01:50 PM)Sgb31 a écrit : As tu regardé avant combien était la valeur de la veille ?
peut tu également partager tes courbes de la page d'accueil ...
perso, je n'aurais pas mis H> 03:00...
H sup à 3:00 et inf à 1:20, cette condition est difficile à réaliser !
(13-04-2026, 05:07 PM)Sgb31 a écrit : essaye avec juste <1:20 et ca va le faire ;-) !
Merci Sgb31 mais j'ai déja essayé (d'où mon post au départ). Ca ne chauffe que 1h20, je souhaiterai faire un cycle de chauffe complet si le relais a eu un temps d'ouverture inférieur à 1h20.
ben change le 1h20 par la valeur d'un cycle complet comme je l'ai déjà dis et fait de mon coté ..
Par exemple si ton cycle fait au max 3h , met 3 heures comme valeur , suivant la valeur de chauffe et la temp du CE au moment de la chauffe en HC, ton CE sera chaud le matin en ayant chauffé suffisamment pour être totalement chaud...
en reprenant mon exemple de paramètre à 3H :
Avec 3H, au max ton CE chauffera 3h,
A minima si la valeur equiv 100% est supérieure à 3h la veille, le forçage ne se déclenchera pas la nuit suivante.
Si la veille ton equiv 100% est < à 3h, par exemple à 1h00, la nuit suivante le forçage et donc la chauffe s'effectuera 3h-1h soit 2 heures a partir du début de ta plage prévue.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT