Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP
#1
Bonjour à tous, 

Je joins le fichier photo du câblage 220v en attendant la réception des autres éléments. 
Le disjoncteur C16 sera remplacé par le C20 à réception à moins que pour une résistance de 2400 w le C16 suffit ?

Libellé des actions en partant de la droite du rail du coffret gamma hager.

1 Support pour LED verte et jaune.

2 Prise pour alimentation 5 volts la Phase + Neutre sont reliés par le bas avec le disjoncteur C2.
Le Fil de terre est relié à la barrette Terre du coffret.

3 Le câble Phase + Neutre du tableau électrique est relié par le haut avec le disjoncteur C2.
Le Fil de Terre est relié à la barrette Terre du coffret.
Le Contacteur HP/HC est relié par le bas pôle A2 avec le Neutre du disjoncteur C2.
La Phase du bas du disjoncteur C2 est relié au linky (signal HC).

4 Du disjoncteur C16 un pontage Phase + Neutre par le haut est établi avec le disjoncteur C2. 
La Phase + Neutre du bas du disjoncteur C16 relient par le haut le contacteur HP/HC.

5 La Phase du contacteur HP/HC est reliée par le haut avec la borne 1 du SSR.
La Phase du bas est reliée avec la borne 2 du SSR.
La Phase + Neutre du bas du contacteur HP/HC sont reliés aux bornes du chauffe-eau et le Fil de Terre à la barrette Terre du coffret.
Le pôle A1 du contacteur HP/HC est relié au linky (signal HC). 
Un chuintage avec fil est réalisé entre le neutre du haut et du bas du contacteur HP/HC.

6 Support de l'antenne Wi-Fi.

7 Le fil de Terre de la plaque d'aluminium et du radiateur est relié à la barrette Terre du coffret.

N'étant pas électricien, si vous constatez une anomalie merci par avance de m'avertir.

Mon contacteur HP/HC comporte 3 positions :
1 pour la marche forcée 
Intermédiaire en auto 
0 pour l'arrêt 

J'imagine que sur le contact 0 le routeur fonctionnera bien de façon autonome ?

Pour le refroidissement, le SSR est fixé sur le bas à un radiateur à ailettes verticales de 13x9x2,5cm lui-même fixé à une plaque de 2mm d'aluminium 22x15cm, 330cm² de surface x 2 soit 660cm² au total, le routeur étant fixé au mur avec des entretoises de 4cm afin de faciliter la convection naturelle de l'air du bas vers le haut. 
Le couvercle du coffret est échancré de 2cm par le bas et le haut sur la longueur de la plaque.
Estimez-vous que la dissipation de la chaleur sera satisfaisante ou dois-je prévoir l'adjonction d'un ventilateur 5 volts ?
J'ai un peu la hantise de subir le même incident décrit dans ce post :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-204.html


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#2
Hello,
Un C15 suffit -> C15 15A , conso CE 2400 -> environ 10A
Un bon schéma de cablage serait opportun pour bien se comprendre ..

Vous comptez mettre votre futur routeur dans ce coffret elect ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
+1, un schéma vaut mieux que des explications. Sinon sur le site il y a le câblage à faire sur le relais J/N

Pour ton radiateur, il semble bon, maintenant à voir comment il pourra dissiper l'énergie sans ventilateur (non confiné)
Ton SSR devra être un 40A pour avoir de la marge. Ne pas oublier le fil de terre sur le radiateur et ensuite pendant la phase de tests tu viendras t'assurer que rien ne chauffe anormalement même après quelques heures à pleine puissance.
Anormalement veut dire : je ne me brule pas le doigt en touchant le radiateur (ou moins de 50°)

Oui, sur 0 ce sera le routeur qui va gérer la recharge mais tu pourras utiliser auto (nuit) et marche forcée si besoin.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#4
(Il y a 2 heures)Sgb31 a écrit : Hello,
Un C15 suffit -> C15 15A , conso CE 2400 -> environ 10A
Un bon schéma de cablage serait opportun pour bien se comprendre ..

Vous comptez mettre votre futur routeur dans ce coffret elect ?

Pour le calibre des Disjoncteurs le plus important pour les choisir est la section des fils qui sont raccordés dessous 
extrait de la C1500

1,5 mm² 16 A (parfois 10 A) Éclairage
2,5 mm² 20 A Prises de courant
4 mm² 25 A Gros appareils / petite plaque
6 mm² 32 A Plaque de cuisson
10 mm² 40 A ou 50 A Alimentation tableau secondaire
16 mm² 63 A Forte puissance
25 mm² 80 A Alimentation principale
35 mm² 100 A Très forte puissance
.

Après par rapport au tableau rien ne t'empeche de mettre des disjoncteurs plus petits mais surtout JAMAIS l'inverse
Dans les faits que tu proteges ton alimentation de routeur avec un 2A ou 10A ca change pas grand chose 
Pour le radiateur une photo même provisoire serait plus parlant pour estimer si c est suffisant, en general un radiateur à ailettes alu de 100x60x20 à l air libre c est suffisant
le radiateur peut monter jusqu'à 80 degrés sans soucis pour le SSR , même si au toucher c'est très très chaud car au dela du seuil de brulure immédiate
Répondre

#5
(Il y a 2 heures)Sgb31 a écrit : Hello,
Un C15 suffit -> C15 15A , conso CE 2400 -> environ 10A
Un bon schéma de cablage serait opportun pour bien se comprendre ..
Vous comptez mettre votre futur routeur dans ce coffret elect ?

Merci pour ton retour SGB31. Je vais donc garder le C16 hager pour le moment au pire il ne peut que disjoncter trop rapidement ?
En effet je vais placer la carte de développement avec le ESP 32 sur le rail à gauche et en haut éloigné du SSR qui sera placé tout en bas à gauche sous la barre de la barrette terre près de l'entrée d'air frais.

Je veux pouvoir disposer d'un coffret gestion chauffe-eau.  Tout en un.

J'ai suivi à la lettre en espérant  ne pas mettre trompé le schéma du site F1ATB. J'ai seulement rajouté la prise DIN alimentée par le disjoncteur C2.

https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/

(Il y a 2 heures)Jacques13 a écrit : +1, un schéma vaut mieux que des explications. Sinon sur le site il y a le câblage à faire sur le relais J/N

Pour ton radiateur, il semble bon, maintenant à voir comment il pourra dissiper l'énergie sans ventilateur (non confiné)
Ton SSR devra être un 40A pour avoir de la marge. Ne pas oublier le fil de terre sur le radiateur et ensuite pendant la phase de tests tu viendras t'assurer que rien ne chauffe anormalement même après quelques heures à pleine puissance.
Anormalement veut dire : je ne me brule pas le doigt en touchant le radiateur (ou moins de 50°)

Oui, sur 0 ce sera le routeur qui va gérer la recharge mais tu pourras utiliser auto (nuit) et marche forcée si besoin.
Merci de ton retour Jacques 13, c'est parfait c'est exactement ce que je voulais avec le contacteur HP,/HC intégré.
Oui le fil de terre plaque plus radiateur est  relié à la barrette de terre du coffret. 

Ci-joint photo du radiateur, je peux en rajouter un deuxième mais il sera fixé sur la plaque d'aluminium je ne suis pas sûr que ce sera plus efficace pour autant ?


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#6
(Il y a 34 minutes)douxpoils a écrit : ....
J'ai suivi à la lettre en espérant  ne pas mettre trompé le schéma du site F1ATB. J'ai seulement rajouté la prise DIN alimentée par le disjoncteur C2.

https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Sauf que, comme le dit si bien Lolo69, le câblage de ton tableau semble être 2,5mm² soit un maximum de 20A. Comme ton ballon en prend 12, il ne reste plus que 8A et même en toute logique 20-16, il ne reste que 4A !
L'idée c'est qu'en cas de grosse consommation, ne pas faire fondre les fils !
Donc, tu veux mettre une prise, c'est possible mais il faudrait limiter le disjoncteur à un 6A, soit 1400W (selon ton image, il ne fait que 2A, c'est donc parfait)
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#7
(Il y a 21 minutes)Jacques13 a écrit :
(Il y a 34 minutes)douxpoils a écrit : ....
J'ai suivi à la lettre en espérant  ne pas mettre trompé le schéma du site F1ATB. J'ai seulement rajouté la prise DIN alimentée par le disjoncteur C2.

https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Sauf que, comme le dit si bien Lolo69, le câblage de ton tableau semble être 2,5mm² soit un maximum de 20A. Comme ton ballon en prend 12, il ne reste plus que 8A et même en toute logique 20-16, il ne reste que 4A !
L'idée c'est qu'en cas de grosse consommation, ne pas faire fondre les fils !
Donc, tu veux mettre une prise, c'est possible mais il faudrait limiter le disjoncteur à un 6A, soit 1400W (selon ton image, il ne fait que 2A, c'est donc parfait)

La prise n'est là que pour alimenter le chargeur de l'ESP 32 et dans mon esprit protéger cette partie avec le 2 C.

C'est bien du câble 2,5 puis-je dans ce cas maintenir le  16C Hager ou devoir le changer pour le 20 C ERAU que je recevrai sous peu avec les autres éléments comme le microcontrôleur et la sonde linky.
Répondre

#8
Ok, un transfo et le contacteur, 2A c'est parfait.
Reste sur du 16A pour ton ballon, c'est suffisant et plus sécuritaire que 20A
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM