Bonjour à tous,
Je joins le fichier photo du câblage 220v en attendant la réception des autres éléments.
Le disjoncteur C16 sera remplacé par le C20 à réception à moins que pour une résistance de 2400 w le C16 suffit ?
Libellé des actions en partant de la droite du rail du coffret gamma hager.
1 Support pour LED verte et jaune.
2 Prise pour alimentation 5 volts la Phase + Neutre sont reliés par le bas avec le disjoncteur C2.
Le Fil de terre est relié à la barrette Terre du coffret.
3 Le câble Phase + Neutre du tableau électrique est relié par le haut avec le disjoncteur C2.
Le Fil de Terre est relié à la barrette Terre du coffret.
Le Contacteur HP/HC est relié par le bas pôle A2 avec le Neutre du disjoncteur C2.
La Phase du bas du disjoncteur C2 est relié au linky (signal HC).
4 Du disjoncteur C16 un pontage Phase + Neutre par le haut est établi avec le disjoncteur C2.
La Phase + Neutre du bas du disjoncteur C16 relient par le haut le contacteur HP/HC.
5 La Phase du contacteur HP/HC est reliée par le haut avec la borne 1 du SSR.
La Phase du bas est reliée avec la borne 2 du SSR.
La Phase + Neutre du bas du contacteur HP/HC sont reliés aux bornes du chauffe-eau et le Fil de Terre à la barrette Terre du coffret.
Le pôle A1 du contacteur HP/HC est relié au linky (signal HC).
Un chuintage avec fil est réalisé entre le neutre du haut et du bas du contacteur HP/HC.
6 Support de l'antenne Wi-Fi.
7 Le fil de Terre de la plaque d'aluminium et du radiateur est relié à la barrette Terre du coffret.
N'étant pas électricien, si vous constatez une anomalie merci par avance de m'avertir.
Mon contacteur HP/HC comporte 3 positions :
1 pour la marche forcée
Intermédiaire en auto
0 pour l'arrêt
J'imagine que sur le contact 0 le routeur fonctionnera bien de façon autonome ?
Pour le refroidissement, le SSR est fixé sur le bas à un radiateur à ailettes verticales de 13x9x2,5cm lui-même fixé à une plaque de 2mm d'aluminium 22x15cm, 330cm² de surface x 2 soit 660cm² au total, le routeur étant fixé au mur avec des entretoises de 4cm afin de faciliter la convection naturelle de l'air du bas vers le haut.
Le couvercle du coffret est échancré de 2cm par le bas et le haut sur la longueur de la plaque.
Estimez-vous que la dissipation de la chaleur sera satisfaisante ou dois-je prévoir l'adjonction d'un ventilateur 5 volts ?
J'ai un peu la hantise de subir le même incident décrit dans ce post :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-204.html
Je joins le fichier photo du câblage 220v en attendant la réception des autres éléments.
Le disjoncteur C16 sera remplacé par le C20 à réception à moins que pour une résistance de 2400 w le C16 suffit ?
Libellé des actions en partant de la droite du rail du coffret gamma hager.
1 Support pour LED verte et jaune.
2 Prise pour alimentation 5 volts la Phase + Neutre sont reliés par le bas avec le disjoncteur C2.
Le Fil de terre est relié à la barrette Terre du coffret.
3 Le câble Phase + Neutre du tableau électrique est relié par le haut avec le disjoncteur C2.
Le Fil de Terre est relié à la barrette Terre du coffret.
Le Contacteur HP/HC est relié par le bas pôle A2 avec le Neutre du disjoncteur C2.
La Phase du bas du disjoncteur C2 est relié au linky (signal HC).
4 Du disjoncteur C16 un pontage Phase + Neutre par le haut est établi avec le disjoncteur C2.
La Phase + Neutre du bas du disjoncteur C16 relient par le haut le contacteur HP/HC.
5 La Phase du contacteur HP/HC est reliée par le haut avec la borne 1 du SSR.
La Phase du bas est reliée avec la borne 2 du SSR.
La Phase + Neutre du bas du contacteur HP/HC sont reliés aux bornes du chauffe-eau et le Fil de Terre à la barrette Terre du coffret.
Le pôle A1 du contacteur HP/HC est relié au linky (signal HC).
Un chuintage avec fil est réalisé entre le neutre du haut et du bas du contacteur HP/HC.
6 Support de l'antenne Wi-Fi.
7 Le fil de Terre de la plaque d'aluminium et du radiateur est relié à la barrette Terre du coffret.
N'étant pas électricien, si vous constatez une anomalie merci par avance de m'avertir.
Mon contacteur HP/HC comporte 3 positions :
1 pour la marche forcée
Intermédiaire en auto
0 pour l'arrêt
J'imagine que sur le contact 0 le routeur fonctionnera bien de façon autonome ?
Pour le refroidissement, le SSR est fixé sur le bas à un radiateur à ailettes verticales de 13x9x2,5cm lui-même fixé à une plaque de 2mm d'aluminium 22x15cm, 330cm² de surface x 2 soit 660cm² au total, le routeur étant fixé au mur avec des entretoises de 4cm afin de faciliter la convection naturelle de l'air du bas vers le haut.
Le couvercle du coffret est échancré de 2cm par le bas et le haut sur la longueur de la plaque.
Estimez-vous que la dissipation de la chaleur sera satisfaisante ou dois-je prévoir l'adjonction d'un ventilateur 5 volts ?
J'ai un peu la hantise de subir le même incident décrit dans ce post :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-204.html