Bonsoir André,
Je n'ai pas bien compris votre "remarque CACSI" dans la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
En tant que producteur auto-consommateur j'ai dû signer une Convention d'Auto Consommation Sans Injection dans laquelle il est écrit que  je m'engage(rais) à ne pas réinjecter "plus de 10W sur une période de 30min"
J'ai un peu tiqué avant de signer, je leur ai donc demandé si ils avaient vraiment un client qui respectait cette limite et si je devrai supprimer mon installation dès le 11e watt réinjecté par erreur...

Le but est évidemment de ne rien leur réinjecter mais il arrivera, notamment en été où le chauffe eau solaire sera trop chaud, que je ne puisse pas stocker mon excédant sous forme d'eau chaude, et là, leur limite de 10w sera évidemment dépassée d'un facteur 50 ou 60!
-Savez vous si Enedis a décidé de faire la chasse aux auto-consommateurs qui leur donnent du courant gratuitement (j'ai un gros doute), et comment?
-Concernant votre remarque: " Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage des W au-dessus de zéro": Voulez vous dire que le "Seuil Pw: 0W" de l'ouverture du TRIAC doit être remonté? De la puissance du talon de consommation? Dans quel but?
Merci pour vos précisions
Répondre
#2
Normalement si vous avez signé un CACSI, l'installateur de votre l'a programmé pour qu'il n'envoie jamais d'énergie à ENEDIS. Dans ce cas, le routeur ne voit jamais d'injection si on met un seuil à 0W. Si on met un seuil à 100W, le routeur verra que l'on s'approche du zéro et commencera à s'ouvrir.

Cdlt
Répondre
#3
(04-06-2024, 08:40 AM)F1ATB a écrit : Normalement si vous avez signé un CACSI, l'installateur de votre l'a programmé pour qu'il n'envoie jamais d'énergie à ENEDIS. Dans ce cas, le routeur ne voit jamais d'injection si on met un seuil à 0W. Si on met un seuil à 100W, le routeur verra que l'on s'approche du zéro et commencera à s'ouvrir.

Cdlt

J'ai signé un CACSI comme me l'a conseillé le vendeur du matériel (c'est obligatoire non?) mais je suis l'installateur de mon panneau en auto-consommation: rien de particulier n'a été fait au niveau du capteur, je l'ai fixé et branché à la prise du grenier.
Avec le seuil à zéro, la puissance active oscille entre +/-20w avec une moyenne à zéro, mais si je remonte ce seuil à 200w, je consommerai en permanence 200w du coup?
Si j'ai bien compris, il y aurait plus d’énergie routée sur mon chauffe eau mais je reviendrais à la même puissance soutirée chez EDF qu'avant d'installer ces panneaux? C'est dommage
Répondre
#4
Si votre onduleur n'est pas bridé, laissez le seuil à 0 watts. Ne vous inquiétez pas pour la limite des 10 watts. Il y a de la tolérance.
Cordialement, André
Répondre
#5
Star 
(04-06-2024, 02:01 PM)F1ATB a écrit : Si votre onduleur n'est pas bridé, laissez le seuil à 0 watts. Ne vous inquiétez pas pour la limite des 10 watts. Il y a de la tolérance.
Cordialement, André

Je confirme que la tolérance en CASCI est importante. Perso : CASCI depuis plus d'un an et 8 mois avant routeur , injection de plus de 1 mW depuis avril 2023. Depuis novemebre , date à laquelle j'ai installé le routeur d'André, à peine 5 à 10 kw d'injection en moyenne par mois soit 95 % d'auto consommation. Aucune news d'Enedis et ça se comprends injection  = prod gratis pour eux .... donc pas d'inquiètudes à mon avis . 
je ne connais personne en CASCi à qui ENEDIS aurait reproché trop d'injection...
Répondre
#6
(04-06-2024, 02:45 PM)Sgb31 a écrit :
(04-06-2024, 02:01 PM)F1ATB a écrit : Si votre onduleur n'est pas bridé, laissez le seuil à 0 watts. Ne vous inquiétez pas pour la limite des 10 watts. Il y a de la tolérance.
Cordialement, André

Je confirme que la tolérance en CASCI est importante. Perso : CASCI depuis plus d'un an et 8 mois avant routeur , injection de plus de 1 mW depuis avril 2023. Depuis novemebre , date à laquelle j'ai installé le routeur d'André, à peine 5 à 10 kw d'injection en moyenne par mois soit 95 % d'auto consommation. Aucune news d'Enedis et ça se comprends injection  = prod gratis pour eux .... donc pas d'inquiètudes à mon avis . 
je ne connais personne en CASCi à qui ENEDIS aurait reproché trop d'injection...

Bonjour
Je débute sur l'autoconsommation depuis moins de 3 mois et heureusement que ce forum et le site sont là  Smile
En te lisant Sgb31 et André, je comprends que:
  1. Enedis ne bloque rien avec Linky quand on injecte, mais qu'ils doivent surveiller si on renvoie trop d'énergie
  2. Que, par conséquent, je devrais régler le router à zéro pour envoyer le surplus d'énergie vers mon chauffe eau
  3. Et, comme je n'ai pas fait de réglage sur mes onduleurs, les panneaux devraient produire "au max"

Est-ce que je vous ai bien compris ?
Et encore merci André pour tous ces tutos, infos, etc.
Alain
Répondre
#7
Exactement.
André : peut-être que la page pourrait être reecrite un peu, en précisant qu'il faut régler le routeur a +100 dans le cas où son installation est configurée pour ne pas injecter?
Car c'est plus une question technique qu'une question de CACSI...
Répondre
#8
(04-06-2024, 12:01 AM)janin a écrit : Bonsoir André,
Je n'ai pas bien compris votre "remarque CACSI" dans la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
En tant que producteur auto-consommateur j'ai dû signer une Convention d'Auto Consommation Sans Injection dans laquelle il est écrit que  je m'engage(rais) à ne pas réinjecter "plus de 10W sur une période de 30min"
J'ai un peu tiqué avant de signer, je leur ai donc demandé si ils avaient vraiment un client qui respectait cette limite et si je devrai supprimer mon installation dès le 11e watt réinjecté par erreur...

Le but est évidemment de ne rien leur réinjecter mais il arrivera, notamment en été où le chauffe eau solaire sera trop chaud, que je ne puisse pas stocker mon excédant sous forme d'eau chaude, et là, leur limite de 10w sera évidemment dépassée d'un facteur 50 ou 60!
-Savez vous si Enedis a décidé de faire la chasse aux auto-consommateurs qui leur donnent du courant gratuitement (j'ai un gros doute), et comment?
-Concernant votre remarque: " Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage des W au-dessus de zéro": Voulez vous dire que le "Seuil Pw: 0W" de l'ouverture du TRIAC doit être remonté? De la puissance du talon de consommation? Dans quel but?
Merci pour vos précisions

Cette remarque est surtout valable dans le cas du choix de la TIC pour la lecture de la consommation du foyer car la régulation ne fonctionnera pas si on met Pw à 0W (ou moins).
La TIC, avec CACSI, ne transmet pas les informations d'injection qui sont normalement utilisées par le routeur; d'où l'obligation dans ce cas particulier TIC/CACSI, de mettre au moins Pw à 50W.
Répondre
#9
Le sujet a été très largement abordé dans pas mal de post du forum ex : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-692-page-2.html
Il n'y a qu'a taper CACSI dans le moteur de recherche ! ! !
Perso, CACSI signée moi aussi...
Les suggestions de réglage de seuil d'André sont bonnes et je m'en suis servi pour régler mon installation au démarrage...
Néanmoins, il faut faire moult essais avant le paramétrage "parfait".

Mes réglages finaux :
- Le bridage de mon onduleur est réglé pour qu'en cas de surplus de production et sans routeur, la maison consomme entre 0 et 5W sur le réseau.
- Le seuil de routage de mon triac est réglé à +20W ce qui fait que le routage démarrera dès que le seuil passera en-dessous et surtout, l'onduleur continuera à fournir car il y aura toujours une demande de conso par le routeur
- La réactivité est réglé à 20. C'est un poil haut mais il faut ça pour être plus rapide que le bridage de l'onduleur. A 15, avec un seuil à 20W, des fois l'onduleur restait bridé en réinjection...
C'est vraiment de l'optimisation à tester au fur et à mesure.
Avec mon install ça marche du tonnerre !
Au max, injection de quelques dizaines de Wh sur une journée surtout si des moteurs tournent (machine à laver)
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#10
Arrêtez de vous préoccuper des problèmes d'injection vis-à-vis de la CACSI. Comme il a déjà été écrit, personne n'a jamais été inquiété pour avoir injecté, peu ou prou.
Il existe d'ailleurs un texte de loi qui contredit la convention de non-injection.
Dormez tranquille, vous ne risquez rien.