15-09-2026, 11:36 AM (Modification du message : 15-09-2026, 11:44 AM par memz.)
Bonjour,
Actuellement j'ai deux CE qui fonctionne sur routeur en cascade
Mon premier routeur chauffe l'eau sanitaire en priorité et lorsque il atteint les 50°c le second démarre, le premier continu jusqu'à atteindre la consigne de son thermostat à 65°c environ.
Il y a quelques jours mon deuxième CE qui préchauffe l'eau du premier, de la machine à laver et du lave-vaisselle ne s'est pas arrêté avec son thermostat interne, conséquence ébullition et vanne de sécurité qui crache.
Mes deux CE sont équipés de sonde de température DB.
Je souhaiterais pouvoir paramétrer une action en fonction de deux sondes de température distincte : mon deuxième CE démarre quand la première sonde dépasse les 50°c et se coupe quand la deuxième sonde atteint la température de consigne (afin de doubler l'effet du thermostat interne, en sécurité).
Je n'ai pas trouvé la solution pour le faire, est-ce envisageable ?
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi) PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5 Un grand merci à André et à la communauté
Le plus inquiétant est de comprendre pourquoi le thermostat du CE n as pas coupé. La mesure avec une sonde et un esp n est pas une sécurité en soit. Tu as de la chance que la vanne de sécurité était fonctionnelle sinon c’est extrêmement dangereux. J espère que ce n est en raccordant ton routeur que tu as bypasse la secu du CE
15-09-2026, 10:43 PM (Modification du message : Hier, 06:18 AM par memz.)
Il s'agit d'un ancien CE solaire que j'utilise avec la résistance d'appoint, il est équipé, heureusement pour moi d'une vanne de sécurité et le thermostat a toujours fait son travail sauf cette fois. Ça fait un bon moment que j'utilise les routeurs. Il a fallut que je réarme le thermostat manuellement pour remettre en marche la résistance. Le thermostat est équipé d'une sécurité ultime a réarmement manuel. Depuis il fonctionne normalement mais j'aurais aimé doubler la sécurité de façon logiciel.
Je vais étudier la technique l'action virtuelle, mais il serait pratique de pouvoir le faire directement depuis le paramétrage de l'action. Le CE étant aux la cave il n'y a pas eu de dommage de contact.
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi) PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5 Un grand merci à André et à la communauté
15-09-2026, 11:49 PM (Modification du message : Hier, 06:20 AM par memz.)
@Mike
Je pense avoir suivi les indications du post
En pièce jointe les actions, si possible de confirmer,
À voir demain pendant la chauffe
EDIT : avec cette technique l'inconvénient est que la led verte du routeur clignote continuellement et n'indique plus le routage effectif
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi) PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5 Un grand merci à André et à la communauté
Les actions me paraissent bien définies, cela devrait fonctionner.
L'action virtuelle étant la plupart du temps ON c'est ce qui entraîne la LED verte clignotante, c'est le comportement normal.
Réarmer le thermostat mais qui n a pas couper la chauffe. Ça sent le relais collé ou bypassé ça mérite une attention particulière car la vanne de securité n est pas non plus infaillible…
La solution que j'ai proposé est pour répondre au besoin general d'avoir une action conditionnée par 2 sondes de temperature. En aucun cas c'est une recommandation pour remplacer le thermostat du chauffe eau.
Comme souligné par Lolo69 il faut comprendre et résoudre ce problème de thermostat. On ne peut pas se baser sur une solution logicielle pour remplacer ce thermostat, il en va de votre sécurité.
Merci pour le suivi.
Le thermostat n'a pas été bypassé, je pensais qu'il était HS après cette surchauffe, mais après avoir cherché un nouvelle pièce de remplacement j'ai lu la documentation ou il parlait d'un tout petit bouton pour le réarmer.
Il s'agit dun CE pour solaire thermique avec une résistance à mi hauteur et un thermostat de contact au niveau de la surface extérieure du CE, sous l'isolant. Modèle australien.
Après nettoyage des contacts et réarmement il fonctionne correctement depuis une semaine environ. A surveiller, mais je préfère par sécurité doubler.
Au sujet du clignotement led, est-il possible d'ajouter une option dans les paramétrage des actions pour inhiber la led.
J'ai également une action qui déclenche une led rouge en cas d'injection de plus de 200w sur enedis qui mériterait de couper le clignotement, une évolution possible ?
RMS v.16 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi) PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5 Un grand merci à André et à la communauté