j'ai testé un scénario, et je crois que c'est bon.
si ça peut servir à quelqu'un je le mets ici.

--premièrement comme déjà noté plus haut, ne pas modifier les modes (sinon le Planning ne fonctionne plus).

j'ai sous Jeedom créé un premier scénario déclenché à 20h00

[Image: 26100609560915377718796843.png]

si la température de mon CE est inférieur ou égal à 50° (ici 54° pour le test)
je déclenche une chauffe pour 180mn "tOnOff":180 (j'ai mis le max puisque je vais surveiller et couper la chauffe à 55°)
je déclenche (Active) ensuite un second scénario (Température CE)
qui lui surveille la température.

[Image: 26100609584415377718796844.png]
il est déclenché (une fois activé) par l'évènement température du CE
lorsque la température atteint 55° la commande "tOnOff":0  (marche CE 0mn) libère le forçage, le routeur retrouve son comportement normalement programmé.
et je fini par une commande pour désactiver ce scénario (pas besoin de surveiller la température tout le temps).

Après un test hier soir, tout s'est déroulé comme prévu.
[Image: 26100602583015377718796869.jpg]
Le SSR1 est bien resté peu de temps activé et pas les 180mn, juste pour passer de 53°(réel) à 55°