Routeur sur Cumulus à thermostat Electronique
#21
+1 sur l'alimentation du routeur.. sur le schema, il ne fonctionne que la nuit.;;
Répondre
#22
(28-09-2024, 11:23 AM)grostoto a écrit : +1 sur l'alimentation du routeur.. sur le schema, il ne fonctionne que la nuit.;;

Vous avez hyper raison !!! désolé, en fait je n'utilise plus le relais Jour /nuit , il est en marche forcée. Je fais le complément de chauffe avec une plage de forçage à 100% de 22h à 6h de matin depuis le routeur et je laisse le thermostat faire son boulot

Bien vu en tout cas
Répondre
#23
(28-09-2024, 09:04 PM)Lolo69 a écrit :
(28-09-2024, 11:23 AM)grostoto a écrit : +1 sur l'alimentation du routeur.. sur le schema, il ne fonctionne que la nuit.;;

Vous avez hyper raison !!! désolé, en fait je n'utilise plus le relais Jour /nuit , il est en marche forcée. Je fais le complément de chauffe avec une plage de forçage à 100% de 22h à 6h de matin depuis le routeur et je laisse le thermostat faire son boulot

Bien vu en tout cas

De rien, je me doutais que c'était plus une faute d'inattention qu'autre chose.

Ou comme dans ton cas, que finalement tu n'utilises plus ce contacteur.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#24
Voici sur le site des explications sur le câblage des chauffe-eaux en reprenant les schémas de Lolo69.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
André
[Image: electro2.png]
Répondre
#25
Bonjour,
merci André (et lolo69) pour l'article de synthèse qui est un bon recap et devrait intéresser pas mal de monde au final.
petite suggestion : est il possible d'avoir au final un schéma avec un contacteur HC/HP et // pour ceux qui souhaitent disposer manuellement de cette option même si la programmation du routeur permet un forçage de nuit ?
je pense que cette option peut également intéresser certains qui souhaiteraient pouvoir forcer la marche du cumulus sans avoir à rentrer dans le code pour des besoins ponctuels
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Triacs 
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 95 %
Répondre
#26
Combiner thermostat electronique avec routeur et contacteur Jour/ nuit n’est pas si simple à réaliser.. ce n’est pas impossible mais ca devient une usine à gaz avec la grosse problématique est que souvent le contacteur jour/nuit n’est pas à proximité du routeur près du chauffe eau . Cela oblige donc à tirer des fils supplémentaires sur entre routeurs et tableau électrique ce qui est difficilement concevable. Les petits malins pourraient utiliser un deuxième circuit 220 disponible pres du chauffeau mais dans ce cas gare au calibre des disjoncteurs et sections des fils. L’objectif de faire des économies ne doit pas être ruiné par un incendie !!!
Mefiez vous de la bricole électrique . Faire des modifications sur la distribution necessite des connaissances en électricité mais surtout de connaître la norme C1500.
Répondre
#27
(01-10-2024, 01:18 PM)Lolo69 a écrit : Combiner thermostat electronique avec routeur et contacteur Jour/ nuit n’est pas si simple à réaliser.. ce n’est pas impossible mais ca devient une usine à gaz avec la grosse problématique est que souvent le contacteur jour/nuit n’est pas à proximité du routeur près du chauffe eau . Cela oblige donc à tirer des fils supplémentaires sur entre routeurs et tableau électrique ce qui est difficilement concevable. Les petits malins pourraient utiliser un deuxième circuit 220 disponible pres du chauffeau mais dans ce cas gare au calibre des disjoncteurs et sections des fils. L’objectif de faire des économies ne doit pas être ruiné par un incendie !!!
Mefiez vous de la bricole électrique . Faire des modifications sur la distribution necessite des connaissances  en électricité mais surtout de connaître la norme C1500.

Bonjour,

J'ai combiné chez moi thermostat électronique, routeur f1atb et contacteur HP/HC.

Avec ce branchement, voici les possibilités offertes par mon contacteur :

0 : l'alimentation du cumulus est uniquement gérée par le routeur (UxIx2)
Auto : le contacteur gère les hp/hc et le routeur, la partie solaire. (Veiller à ne pas programmer de plage d'alimentation du cumulus la nuit sur le routeur)
1: marche forcée du contacteur HP/HC, bien penser à mettre le routeur sur off.

Le fusible C20 est dans mon tableau principal coupe tout.

Le dessin de l'installation est en pièce jointe.
   
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Répondre
#28
Ton schema fonctionne parfaitement en effet mais il nécessite de retirer des fils entre le tableau et le chauffe eau. C est rarement simple à faire, meme si par chance c est dans la meme pieces les gaines sont souvent irrécupérables .
Je n’avais pas dit impossible mais dans la pratique c’est un petit chantier qui n’apporte finalement pas un gros plus. Le jour ou le routeur est en panne tu bypasses le routeur et tu « rebranches la commande du relais jour nuit et le tour est joué en branchant 3 fils localement et le routeur s’il a passé le mois de fonctionnement c’est que le radiateur est ok et il aura donc une longue vie
Répondre
#29
C'est vrai, mais le cumulus est à 1m de mon compteur...
C'était pour moi plutôt simple.
Merci pour ces éclaircissements.
Poerre
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Répondre
#30
Ouep c est plus simple de tout avoir sous la main…. De mon coté ce n’est pas dans la meme piece . Compteur au garage et CE dans la buanderie qui est isolée donc moins de perte calorifique et je pensais peut être à tord que c est comme chez moi pour beaucoup de monde.
Répondre