Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Débutant :Routeur Capteur UxIx2
#31
A non il est branché en direct comme sur mon schema, c est l installateur des panneaux qui l a posé ...
Quelle est le risque?
Répondre
#32
(11-03-2025, 03:27 PM)meije a écrit : Bonjour, 
Ton chauffe-eau n'est pas relayé ? la puissance passe directement par l'horloge ? 
La règle est de séparer la commande de la puissance.
Seb

D'après la dox le contact de l horloge est dimensionné pour
Tension CA  230 V~  Courant  16 A  Limite de charge  1000 W

Donc pour un CE de 3000W  c est très très limite 
D'un autre coté le même type d'horloge chez un grand cosntructeur Français annonce les 16A sans donner de limite de puissance....16*220=3500 W .... mais je cite "Bien que le constructeur préconise l'installation de l'interrupteur programmable pour une commutation jusque 16A, nous vous conseillons de le relayer par un contacteur modulaire pour augmenter la durée de vie des contacts."

en tout cas il faudrait proteger par un DJ16A. il faut mieux disjoncter que faire fondre le contact. Les contacteurs Jour/nuit sont dimensionnés pour 20 ou 25A.
Répondre
#33
Houla , j avais pas vu ça ... Bon du coup je vais tout recabler en mettant un contacteur jour nuit je serais beaucoup plus confiant parce que là je le sent pas du tout!!
Répondre
#34
(11-03-2025, 07:35 PM)Waroz2002 a écrit : Houlà , j avais pas vu ça ... Bon du coup je vais tout recâbler en mettant un contacteur jour nuit je serais beaucoup plus confiant parce que là je le sent pas du tout!!

Oui il faut absolument relayer !! sinon l'horloge va cramer !!!!
Seb
Répondre
#35
Bon ça y est tout est cablé correctement avec contacteur jour nuit, disjoncteur 2A et 20A.
Donc la j ai plus qu à connecter le routeur.
Je me pose une question, pourquoi doit on ponter les 2 neutre du contacteur jour nuit (fil bleu ciel) du schema en annexe?    
Répondre
#36
Si on coupe ce contacteur sans avoir ponté, alors il manquera le neutre pour alimenter la résistance du CE lorsque seul le routeur est en fonctionnement.
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre
#37
(Hier, 04:54 PM)Nutta a écrit : Si on coupe ce contacteur sans avoir ponté, alors il manquera le neutre pour alimenter la résistance du CE lorsque seul le routeur est en fonctionnement.

Ton contacteur J/N ne coupera plus que la phase mais ca n'a pas une très grande importance
Répondre


Atteindre :