Débutant :Routeur Capteur UxIx2
#11
Merci pour votre réponse, et oui j ai acheté trop vite... Donc si je prend un relais SSR c est idem qu un triac . De plus mon cumulus faisant 3000 watts est-ce-que je doit prendre un relais de 25 A ou 40 A?
Répondre
#12
Prend un 40A c est quasi le meme prix. Ca empeche pas qu un refroidisseur est obligatoire.
Un relais c est pas idem qu un triac puisque c est un relais!!! Regarde le site F1ATB tu trouveras les legeres differences de cablage
Répondre
#13
Bon ça y est j ai tout assemblé, il me reste qu a branché le cumulus et a tester tout ça...
   
Répondre
#14
Je suis en train de câbler le cumulus sur le relais, mais j ai un problème:

Le cumulus est branché sur une horloge qui elle est branché sur un disjoncteur 20A 

Je vous donne en image l horloge ainsi que le schema de branchement que j ai sur mon tableau élec.

Ou est ce que je dois connecter le relais en entrée et en sortie?
Merci pour votre aide .


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#15
Il faut te câbler en // de ton horloge c'est à dire à la sortie de ton disjoncteur...
Comme ça, tu peux router en dehors des heures d'ouverture de ton horloge et même la mettre en off !
Avec le routeur, plus besoin d'horloge.
Il te permet de piloter entièrement ton CE en fonction de plages horaires définies et bien plus efficacement qu'avec une simple horloge !
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#16
Ok , du coup si je câble comme sur mon schema ci dessous, ( trait en pointillé) je suis bon c est bien ça?
Désolé pour toutes mes questions, mais je ne suis pas très bon en élec.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#17
A lire, l'excellente page qu'André à pris la peine de rédiger.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Tu vas trouver toutes les indications et les schémas qui fonctionnent avec un relais !
   
Le relais pilote la phase reliée à la résistance du CE.
Dans ton schéma, la phase boucle autour de ton disjoncteur ! ! ! !
Supprime le trait pointillé bleu qui shunt le disjoncteur car dans ce cas, disjoncteur on ou off c'est pareil !
Le trait pointillé rouge de gauche est à relier à la résistance du CE.
C'est bon ?
Routeur V13.03 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#18
salut, j'ai installé le mien récemment et je me suis basé sur cette page :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Répondre
#19
Ok donc si comprends bien, je dois câbler le SSR comme sur plan en annexe(trait rouge en pointillé)
?


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#20
Le schema de ton horloge n est pas clair on ne sait pas a quoi correspond les bornes LN 12 et surtout comment c est vraiment raccorder , une photo permettrait d etre plus sur
on va supposer que 1et 2 c est un contact, si c est bien le cas ton SSR est bien en // c est donc bon.
Répondre