Messages : 31
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
		
		
		10-03-2025, 10:12 PM 
(Modification du message : 10-03-2025, 10:12 PM par Waroz2002.)
		
	 
	
		Ok je vais faire ça alors, merci a tous pour votre aide???
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 34
    Sujets : 4
	
Inscription : Sep 2024
	
	
 
	
		
		
 
		11-03-2025, 03:27 PM 
(Modification du message : 11-03-2025, 03:45 PM par meije.)
		
	 
	
		Bonjour, 
Ton chauffe-eau n'est pas relayé ? la puissance passe directement par l'horloge ? 
La règle est de séparer la commande de la puissance.
Seb
   
	 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		A non il est branché en direct comme sur mon schema, c est l installateur des panneaux qui l a posé ...
Quelle est le risque?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		Houla , j avais pas vu ça ... Bon du coup je vais tout recabler en mettant un contacteur jour nuit je serais beaucoup plus confiant parce que là je le sent pas du tout!!
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 34
    Sujets : 4
	
Inscription : Sep 2024
	
	
 
	
		
		
		13-03-2025, 03:17 PM 
(Modification du message : 13-03-2025, 03:21 PM par meije.)
		
	 
	
		 (11-03-2025, 07:35 PM)Waroz2002 a écrit :  Houlà , j avais pas vu ça ... Bon du coup je vais tout recâbler en mettant un contacteur jour nuit je serais beaucoup plus confiant parce que là je le sent pas du tout!!
Oui il faut absolument relayer !! sinon l'horloge va cramer !!!!
Seb
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		Bon ça y est tout est cablé correctement avec contacteur jour nuit, disjoncteur 2A et 20A.
Donc la j ai plus qu à connecter le routeur.
Je me pose une question, pourquoi doit on ponter les 2 neutre du contacteur jour nuit (fil bleu ciel) du schema en annexe? 
   
	 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 79
    Sujets : 2
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		Si on coupe ce contacteur sans avoir ponté, alors il manquera le neutre pour alimenter la résistance du CE lorsque seul le routeur est en fonctionnement.
	
	
	
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 31
    Sujets : 5
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
		
		
		22-03-2025, 12:59 PM 
(Modification du message : 22-03-2025, 03:37 PM par Waroz2002.)
		
	 
	
		Ok merci pour vos réponses, j ai une autre question, le jsi doit il obligatoirement être alimenté en220 via le disjoncteur du cumulus ou un autre, y a t il une importance ?
Et doit on laisser le contacteur jour/nuit sur auto ?
Sachant que j ai parametré les heures de nuit en ON sur le routeur et en routage la journée .