Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Intégration shelly PRO em
#51
Je ne comprend pas pourquoi. Il y a eu 0 modifications pour le Shelly Em entre V12.03 et V12.04. Uniquement ShellyProEm.ino a été touché ainsi que la page web de gestion des Actions.
C'est quoi le bug sur la page données brutes?
Cdlt
André
Répondre
#52
Bonjour,
Pas de soucis pour ma part avec la 12.04 : 3EM ou PRO3EM tout fonctionne bien

Merci pour la compilation de la 12.04
Répondre
#53
Bonjour.
Pas eu le temps de faire un tour ici.

Avec 3 EM pro en triphasé. Et routeur en 12.06

Je confirme que désormais la lecture se fait correctement directement depuis le Shelly.

Merci beaucoup !
Répondre
#54
bonjour
avec la V13 et un shelly pro 3 em en monophasé, impossible d'avoir sur le tableau d'accueil la bonne voie de puissance ( mes 3 pinces mesurent respectivement ballon ECS, Solaire et arrivée EDF)
que je mette 0,1 ou 2 le routeur ne remonte que la voie 1 qui correspond à mon solaire...
j'ai manqué qque chose ?
merci

données brutes :

shellypro3em
{ble:{}
bthome:{errors:[bluetooth_disabled]}
cloud:{connected:false}
em1:0:{id:0
current:0.028
voltage:233.4
act_power:0.0
aprt_power:6.6
pf:0.00
freq:50.0
calibration:factory
flags:[count_disabled]}
em1:1:{id:1
current:0.079
voltage:233.5
act_power:-3.5
aprt_power:18.5
pf:0.18
freq:50.0
calibration:factory
flags:[count_disabled]}
em1:2:{id:2
current:2.338
voltage:233.6
act_power:313.0
aprt_power:546.3
pf:0.57
freq:50.0
calibration:factory
flags:[count_disabled]}
em1data:0:{id:0
total_act_energy:56178.37
total_act_ret_energy:29.54}
em1data:1:{id:1
total_act_energy:25304.81
total_act_ret_energy:1108.21}
em1data:2:{id:2
total_act_energy:146469.63
total_act_ret_energy:1245.59}
eth:{ip:null}
modbus:{}
mqtt:{connected:false}
switch:100:{id:100
source:init
output:false
temperature:{tC:28.9
tF:84.0}}
sys:{mac:08F9E0E6C514
restart_required:false
time:00:23
unixtime:1735860211
uptime:2924
ram_size:246840
ram_free:100636
fs_size:524288
fs_free:176128
cfg_rev:31
kvs_rev:0
schedule_rev:13
webhook_rev:1
available_updates:{}
reset_reason:3}
temperature:0:{id: 0
tC:35.1
tF:95.3}
wifi:{sta_ip:192.168.1.85
status:got ip
ssidBig Grinada _EXT
rssi:-41}
ws:{connected:false}}
Répondre
#55
Bonjour,
Je ne vois pas de différences avec mes données brutes.
Tu as reset après avoir sauvegardé ?
Répondre
#56
bonjour
oui reset à chaque fois..et rien n'y fait le routeur reste sur le voie 1 quelque soit la valeur que je rentre dans les paramètres....
dans la page d'accueil, les données oscillent entre la voie 0 er la voie 1 .... vraiment bizarre alors que j'ai mis 2 dans la voie à relever... de toute façon 0,1 ou 2 j'ai à chaque fois la meme chose....
Répondre
#57
Merci Lolo69, ouf le problème ne vient pas de moi déja Wink.
j'ai fait ta manip que j'avais déja fait sans le vouloir mais ca ne donne rien, je reste desespérement sur voie 0 et 1 Sad
croiser les pinces j'y ai pensé mais vue que ça oscille entre les 2 il faudrait que je supprime une mesure .... pas top.
je vais attendre que André nous reprenne cela Smile
Répondre
#58
je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1 Sad Sad
j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1
Répondre
#59
(03-01-2025, 11:23 PM)Isaak a écrit : je te confirme que chez moi ça oscille dans le tableau aussi entre 0 et 1 Sad Sad
j'ai inversé les sondes mais j'ai tjs alternance de 0 et 1

Quelqu'un peut tester ce correctif, ça devrait être corrigé.
C'est moi qui avait codé cette partie, mais je ne dispose pas de 3em.

Lien V13 pour test + source modifié pour André : https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=RhC7mxH

NB : Le routeur devrait affiché une seconde sonde.

[img][url=https://ibb.co/bLST9Wy][Image: Capture-d-cran-2025-01-03-225623.png]
Routeur avec Triac, CE 2500w. Shelly pro em50 pour les mesures. Kit PV pnp 2 kW. Home assistant
Répondre
#60
Je te confirme que ça n'oscille plus comme avant.
J'utilise la sonde 0; la 2ème sonde (1) apparait bien: pour mon paramétrage tout est ok.
Par contre, si je mets 2 en sonde, j'ai des données incohérentes (je ne rattache les compteurs de Données Maison à rien) et ça oscille pour la 2ème.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)