Thermostat electronique ?
#1
Photo 
Bonjour a tous,

Je dois installer le routeur sur un chauffe eau avec thermostat électronique 

J'ai un gros doute sur le branchement malgré les schémas
Ci joint une photo du chauffe eau

SI quelqu'un peut m'aider avant de faire une erreur 

   
   
Répondre
#2
Ton montage est assez atypique …. On voit 2 cables qui arrivent sur ton CE un raccorder sur le bornier marron qui semble etre l arrivée 230 « classique » et un deuxieme raccorder directement sur le bloc résistance.
Saurais-tu dire d ou viennent ces 2 cables (surtout celui qui est a droite sur la photo qui va directement sur le bloc résistance avec le fil vert jaune coupé on va supposer que c est l alimentation permanente de l anode de protection?
Sur le bloc thermostat on voit qu il manque une connexion ( on va partir du principe que c est dans le cas d un montage en triphasé
Tu peux nous donner marque et modele exact de ton CE ?
est ce que sur le thermostat (boitier blanc à côté des résistances ou il y a 6 cosses dont 5 de raccordement) il n y aurait pas un petit schéma sérigraphié pour valider qu entre les bornes de gauches et celles de droites c est bien un contact ?
Je posterai ta photo en ajoutant des fleches pour mieux repérer les éléments afin de poser les bonnes questions car tes photos etant très sombre on a du mal à discerner les couleurs des fils et voir où ils vont.
Bon je pense avoir reussi a identifier comment est raccorder ton CE et posterais les photos plus precise pour expliquer et surtout faire des verifs avant de faire
Ton routeur sera t il avec SSR ou triac ?
Répondre
#3
Bonjour

C'est un thermostat mécanique  triphasé + sa carte AC1R
Apparemment installation tri transformée en mono dont le branchement me semble pas très conforme.
Une borne chauffe dangereusement DANGER Angry

   


   
PLUG AND PLAY 4 PANNEAUX 1920W NTYPE BIFACIAL LEAPTON plein sud
Routeur F1ATB v12.01 version 3 SSR en multi sinus + Shelly 3em 
Répondre
#4
Merci JeanMi c est a peu pres à cette conclusion que j étais arrivé
Dans le principe on est d accord sur:
- anode et electonique ACI alimenté en permanence ( ca doit etre le petit cable noir qui arrive par la droite dont le fil vert jaune est coupé, mais qui semble être connecté directement à une des 3 resistances)
- Alim jour/nuit passe par le thermostat pour alimenter les 3 resistances branchées en parallèle plutot que montage triphasé triangle.

@Legrand peux tu refaire des photos plus nettes et moins sombres
En essayant de montrer les sérigraphies et en démêlant un peu les fils ( Attention à couper le jus avant de mettre les doigts)
Répondre
#5
Bonjour et merci pour vos réponses
Ce n'est pas moi qui ai effectué le branchement du CE  
J'espère qu'avec ces photos cela vous aidera
   
   
Répondre
#6
Ha oui c est cool. Les schemas sont ceux apposés sur le chauffe eau ?
Demain je les reprendrai et dessinerai l insertion du routeur dessus et repérerai sur la photo qui est bien plus nette.
C est bizarre sur cette photo je ne vois plus l autre cable avec le vert/jaune coupé ? C est toi qui avait rajouté ?
En tout cas on voit bien que ton cablage ne respecte pas le schema du haut. Il faudrait comprendre pourquoi ca été bricolé de la sorte…car c est vraiment étrange le branchement je ne vois pas comment ton CE peut fonctionner correctement branché ainsi … sauf si je vois pas trop sur la photo mais j ai l impression que t envoie du 220 sur l anode protection …
Demain tu auras donc reponse tres precise.
Tu vas faire un routeur avec un triac ou un SSR? Pour moi c est beaucoup plus simple avec un SSR et presque aussi efficace
En tout cas avec un SSR tu as de la chance car le branchement sur ton CE va etre hyper simple.
Répondre
#7
Oui il s'agit bien des schémas sur le CE
J'ai réaliser le montage avec un triac qui pour moi mais ce n'est que mon avis est plus sur avec radiateur et ventilateur
Super merci beaucoup
Répondre
#8
(Hier, 11:12 PM)Legrand76 a écrit : Oui il s'agit bien des schémas sur le CE
J'ai réaliser le montage avec un triac qui pour moi mais ce n'est que mon avis est plus sur avec radiateur et ventilateur
Super merci beaucoup

Montage triac plus sur je vois pas pourquoi, mais bon c est un point de vue… j aurais tendance à dire le contraire, mais bon ca reste ton choix en tout cas moi je vois beaucoup plus d inconvénients avec un triac qu un SSR .
Sinon tu m as pas repondu sur le cable qui a disparu.
En tout cas en l état actuel tu as une chance enorme de pas avoir encore mis le feu au niveau du fil marron sur la resistance ? La toute première chose à faire est de remplacer d urgence ce fil.
Ensuite sur la photo j ai du mal a suivre ou vont certains fils , je te poserais les questions avec des repéres pour être certain
Répondre
#9
Pour moi, il faut que tu sépares l'alimentation de la carte avec le transfo marron avec la led bleu.
Cette carte doit être alimentée avec une tension 230VAC permanente ( provenant du même disjoncteur que le CE par mesure de sécurité)
Ensuite ( après nettoyage et changement du câble marron endommagé) le câble utilisé pour alimenter le CE doit être relié, un sur le neutre et l'autre à la sortie du triac..... à confirmer
Répondre
#10
voila le cablage en image en 7 etapes
   

Il manque la 8eme consistant à alimenter l alim 230/5Vdc qui alimente l ESP32

Actuellement je ne sais pas si tu as un contacteur Jour/Nuit ( car il faut alimenter l'anode de protection en permanence, et je ne pense pas que la batterie soit suffisante), mais avec le routeur tu peux te passer de ce contacteur jour nuit en programmant une action de forcage
Répondre


Atteindre :