Demande de conseils (batteries)
#31
Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso
   

Vous en pensez quoi ?
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#32
(14-04-2025, 05:18 PM)Daviddu08 a écrit : Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso


Vous en pensez quoi ?

pour ma part je pense que la production de l onduleur batts ne va pas s arreter a la conso et si tu coupe l alim 220 de l onduleur , il ne produira pas
pour la charge oui il te faut un autre routeur si le premier est en decoupe sinus ou multi sinus car il n y a qu une sortie analogique sur l esp 
ce n est que mon analyse , je peux me tromper
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#33
Je ne coupe pas l'alimentation de londuleur, je coupe la sortie
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#34
(14-04-2025, 08:17 PM)Daviddu08 a écrit : Je ne coupe pas l'alimentation de londuleur,  je coupe la sortie

en 220? il y en a pas 36 je pense
mais bon je connais pas l onduleur en question
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#35
(14-04-2025, 05:18 PM)Daviddu08 a écrit : Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso


Vous en pensez quoi ?

si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire

(14-04-2025, 05:18 PM)Daviddu08 a écrit : Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso


Vous en pensez quoi ?

si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire
Répondre
#36
(06-04-2025, 08:11 AM)59jag a écrit : Bonjour,

8 ou 16 batteries? si tu renvoi que 3kw , 8 batteries c est suffisant 1 batterie = 1kw

Pour charger non ca ne va pas il faut une alim avec courant ajustable.
Moi j ai celle ci d aliexpress de la marque Chux
[Image: Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg]
c est une 2000w 36v (pour 10 batteries hithuim 280Ah).
tu as un potar pour régler la tension max .
les 2 fils pour regler le courant (0 a 5v)
un bornier pour mettre en vielle par contact sec (consomme 5w)
un sortie alim 5v  et gnd(pour alimenter un aop rail to rail  , 0 a 3v de l esp a 0 a 5v pour l alim).


si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire

Je ne comprends plus,
d'après ta première réponse, j'avais compris qu'avec une alim a courant ajustable, ce que je voulais faire était possible; je me suis trompé ?
Mais alors utilité de l'alim à courant ajustable ?
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#37
(15-04-2025, 07:44 PM)Daviddu08 a écrit :
(06-04-2025, 08:11 AM)59jag a écrit : Bonjour,

8 ou 16 batteries? si tu renvoi que 3kw , 8 batteries c est suffisant 1 batterie = 1kw

Pour charger non ca ne va pas il faut une alim avec courant ajustable.
Moi j ai celle ci d aliexpress de la marque Chux
[Image: Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg]
c est une 2000w 36v (pour 10 batteries hithuim 280Ah).
tu as un potar pour régler la tension max .
les 2 fils pour regler le courant (0 a 5v)
un bornier pour mettre en vielle par contact sec (consomme 5w)
un sortie alim 5v  et gnd(pour alimenter un aop rail to rail  , 0 a 3v de l esp a 0 a 5v pour l alim).


si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire

Je ne comprends plus,
d'après ta première réponse, j'avais compris qu'avec une alim a courant ajustable, ce que je voulais faire était possible; je me suis trompé ?
Mais alors utilité de l'alim à courant ajustable ?

tu te trompe pas , le chargeur à courant ajustable ne pose pas de souci avec le routeur , il a une sortie sur l esp qui bouge de 0v a 3v suivant le % de routage .
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#38
Mon idée évolue et voici ma nouvelle version :
Mon routeur 1 envoi le surplus vers le chauffe eau
Quand c'est chaud, le routeur 2 prend le relais et (je me trompe peut etre) j'envoie le surplus (220 V) vers l'entrée 220 V d'un onduleur
Cet onduleur recoit donc du 220 V avec un ampérage variable selon la puissance envoyée
L'onduleur utilise cet apport pour charger les batteries
Le soir, l'onduleur remets sur mon reseau le stockage des batteries
Tout ca avec d ela domotique qui va bien

Pensez vous qu'un onduleur puisse charger les batteries avec une entrée 220 V avec intensité variable (ce n'est ni plus ni moins la même chose qu'avec les panneaux au final)
Merci pour vos retour sur cette nouvelle proposition
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#39
(Hier, 07:38 PM)Daviddu08 a écrit : Mon idée évolue et voici ma nouvelle version :
Mon routeur 1 envoi le surplus vers le chauffe eau
Quand c'est chaud, le routeur 2 prend le relais et (je me trompe peut etre) j'envoie le surplus (220 V) vers l'entrée 220 V d'un onduleur
Cet onduleur recoit donc du 220 V avec un ampérage variable selon la puissance envoyée
L'onduleur utilise cet apport pour charger les batteries
Le soir, l'onduleur remets sur mon reseau le stockage des batteries
Tout ca avec d ela domotique qui va bien

Pensez vous qu'un onduleur puisse charger les batteries avec une entrée 220 V avec intensité variable (ce n'est ni plus ni moins la même chose qu'avec les panneaux au final)
Merci pour vos retour sur cette nouvelle proposition
Ouille

" Quand c'est chaud, le routeur 2 prend le relais et (je me trompe peut etre) j'envoie le surplus (220 V) vers l'entrée 220 V d'un onduleur
Cet onduleur reçoit donc du 220 V avec un ampérage variable selon la puissance envoyée" 
 La sortie du routeur que tu dis en 220v ce n'est pas du 220v c'est un courant haché. Je pense pas que l'onduleur apprécie.....
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#40
(Hier, 08:34 PM)lucky a écrit : Ouille

" Quand c'est chaud, le routeur 2 prend le relais et (je me trompe peut etre) j'envoie le surplus (220 V) vers l'entrée 220 V d'un onduleur
Cet onduleur reçoit donc du 220 V avec un ampérage variable selon la puissance envoyée" 
 La sortie du routeur que tu dis en 220v ce n'est pas du 220v c'est un courant haché. Je pense pas que l'onduleur apprécie.....
Oui j'y ai pensé après, mais alors ma nouvelle idée :
Le routeur 2 envoi le surplus vers un convertisseur AC/DC que je relie sur l'onduleur à la place des panneaux (car DC), on est mieux non ?
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W