Demande de conseils (batteries)
#31
Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso
   

Vous en pensez quoi ?
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#32
(14-04-2025, 05:18 PM)Daviddu08 a écrit : Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso


Vous en pensez quoi ?

pour ma part je pense que la production de l onduleur batts ne va pas s arreter a la conso et si tu coupe l alim 220 de l onduleur , il ne produira pas
pour la charge oui il te faut un autre routeur si le premier est en decoupe sinus ou multi sinus car il n y a qu une sortie analogique sur l esp 
ce n est que mon analyse , je peux me tromper
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#33
Je ne coupe pas l'alimentation de londuleur, je coupe la sortie
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#34
(14-04-2025, 08:17 PM)Daviddu08 a écrit : Je ne coupe pas l'alimentation de londuleur,  je coupe la sortie

en 220? il y en a pas 36 je pense
mais bon je connais pas l onduleur en question
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#35
(14-04-2025, 05:18 PM)Daviddu08 a écrit : Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso


Vous en pensez quoi ?

si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire

(14-04-2025, 05:18 PM)Daviddu08 a écrit : Voici en image et avec explications mon idée
Merci de me dire si je me trompe :

1 : Le routeur chauffe le chauffe eau avec le surplus solaire
2 : Lorsque le chauffe eau est chaud, un relais (ou un autre routeur )prend le relais, je pense à un autre routeur car le relais sera off ou on donc pas pratique
3 : Le deuxieme routeur envoi vers une alim (chargeur) 220 V vers 50 V
4 : Je branche cette ligne 50 V sur l'entrée des panneaux solaires d'un onduleur on grid
5 : j'empeche l'onduleur d'envoyer sur le réseau en sortie (disjoncteur piloté à off)
6 : L'ondulmeur croit que les panneaux solaires produisent et 0 besoin en elec sur mon reseau donc il charge les batteries
7 : Le soir, je mets à on le disjoncteur en sortie de l'onduleur
8 : Les batteries prennent le relais pour ma conso


Vous en pensez quoi ?

si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire
Répondre
#36
(06-04-2025, 08:11 AM)59jag a écrit : Bonjour,

8 ou 16 batteries? si tu renvoi que 3kw , 8 batteries c est suffisant 1 batterie = 1kw

Pour charger non ca ne va pas il faut une alim avec courant ajustable.
Moi j ai celle ci d aliexpress de la marque Chux
[Image: Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg]
c est une 2000w 36v (pour 10 batteries hithuim 280Ah).
tu as un potar pour régler la tension max .
les 2 fils pour regler le courant (0 a 5v)
un bornier pour mettre en vielle par contact sec (consomme 5w)
un sortie alim 5v  et gnd(pour alimenter un aop rail to rail  , 0 a 3v de l esp a 0 a 5v pour l alim).


si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire

Je ne comprends plus,
d'après ta première réponse, j'avais compris qu'avec une alim a courant ajustable, ce que je voulais faire était possible; je me suis trompé ?
Mais alors utilité de l'alim à courant ajustable ?
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#37
(15-04-2025, 07:44 PM)Daviddu08 a écrit :
(06-04-2025, 08:11 AM)59jag a écrit : Bonjour,

8 ou 16 batteries? si tu renvoi que 3kw , 8 batteries c est suffisant 1 batterie = 1kw

Pour charger non ca ne va pas il faut une alim avec courant ajustable.
Moi j ai celle ci d aliexpress de la marque Chux
[Image: Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg]
c est une 2000w 36v (pour 10 batteries hithuim 280Ah).
tu as un potar pour régler la tension max .
les 2 fils pour regler le courant (0 a 5v)
un bornier pour mettre en vielle par contact sec (consomme 5w)
un sortie alim 5v  et gnd(pour alimenter un aop rail to rail  , 0 a 3v de l esp a 0 a 5v pour l alim).


si ton chauffe eau est chaud tu vas charger ta batterie avec le courant règle sur l alim meme si ta production solaire n est que de 100w , il n y a pas de regulation de la charge batteriesv selon ta production solaire

Je ne comprends plus,
d'après ta première réponse, j'avais compris qu'avec une alim a courant ajustable, ce que je voulais faire était possible; je me suis trompé ?
Mais alors utilité de l'alim à courant ajustable ?

tu te trompe pas , le chargeur à courant ajustable ne pose pas de souci avec le routeur , il a une sortie sur l esp qui bouge de 0v a 3v suivant le % de routage .
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz