Messages : 329
Sujets : 23
Inscription : Jun 2024
Réputation :
13
Oui Eljano, mais Mike parle de modif de code et recompilation.
On est beaucoup a avoir pris l'habitude maintenant de télécharger le bin direct et non recompiler comme avant ...
Je pense que Mike a bien identifié une cause probable .
A suivre donc ..
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Messages : 157
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
9
Autre piste très intéressante, en V14 la fonction InfoActionExterne() n'est jamais appelée !
En V13 elle était appelée à la ligne 1007 de Solar_Router_V13_03.ino.
En V14 ce bloc a disparu, et on voit à la ligne 1015 le commentaire suivant :
//Rafraichissement des noms et des états des actions externes
Sauf que InfoActionExterne() n'est pas appelé.
Cette piste me semble plus probable qu'un débordement du aux changements de type.
En espérant que ça fasse avancer le schmilblick.
Messages : 329
Sujets : 23
Inscription : Jun 2024
Réputation :
13
Merci Mike de cette info en espérant qu'elle remonte bien à André ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Messages : 113
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
11
Vous pouvez aussi facilement générer le .bin pour faire la mise à jour via la page web OTA.
Menu Sketch / Export Compiled Library
Le .bin se trouve sous Solar_Router_Vxxx\build\esp32.esp32.esp32
Messages : 1
Sujets : 0
Inscription : Feb 2025
Réputation :
0
Bonjour,
Super travail…
Bug sur gestion des seuils quand plusieurs relais statiques, quand on précise une valeur en % d’ouverture du relais prioritaire, cela ne fonctionne plus.
Messages : 850
Sujets : 26
Inscription : May 2024
Réputation :
90
Une version 14.02 en ligne corrige le bug du seuil non pris en compte.
Désolé pour le désagrément.
André
Messages : 329
Sujets : 23
Inscription : Jun 2024
Réputation :
13
Merci André pour la correction !
Bonne journée Cdlt Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.02 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb