(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
j ai fait un simulateur  pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB
dite moi si c est correcte

Bonjour, 

  Très bien cette petite page,


  dans la situation avec 1 seul CE :

  il faudrait considérer (pouvoir saisir une valeur / c'est 2000W dans cette simu) la puissance du chauffe eau [on ne peut pas lui en donné plus que la puissance des résistances en place]

  et 

  le fait qu'il soit complètement chaud (thermostat déclenché [il ne prend plus de watt et ça injecte sur le réseau])
Merci André Smile ,
Routeur V13.03 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#32
(19-01-2025, 05:28 PM)Nanoux_14 a écrit :
(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
j ai fait un simulateur  pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB
dite moi si c est correcte
Bonjour 59jag

Merci pour ce travail qui évidement fera que je vais avoir des questions.

La case consommation maison. c'est la valeur à inscrire sans la consommation du CE ou avec la conso du CE.
sans consommation CE
Répondre
#33
(19-01-2025, 07:25 PM)59jag a écrit :
(19-01-2025, 05:28 PM)Nanoux_14 a écrit :
(19-01-2025, 03:48 PM)59jag a écrit : bonjour.
j ai fait un simulateur  pour tester le comportement du routeur ici :ROUTEUR F1ATB
dite moi si c est correcte
Bonjour 59jag

Merci pour ce travail qui évidement fera que je vais avoir des questions.

La case consommation maison. c'est la valeur à inscrire sans la consommation du CE ou avec la conso du CE.
sans consommation CE

Merci pour l' ajout puissance CE.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#34
Bonjour  59jag

Consommation maison (W):  2500 W (en ce moment je ne descend jamais en dessous car chauffage, en été je suis à environ 500w)
Production solaire (W):  500 W (production actuel juste 2 panneaux)
Seuil PW (%):  0 W
Puissance chauffe-eau (W):  2000 W

Que je bouge PW dans un sens ou dans l'autres je n'ai jamais rien vers le routeur, ceci est normal ou pas
Il n'y a pas un moyen de configurer pour envoyer vers le routeur en priorité et s il est des watts les consommer sur le reste de la maison
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre
#35
Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
André
Répondre
#36
(21-01-2025, 07:03 PM)F1ATB a écrit : Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
André
Merci André pour ce retour

Désolé j'ai encore un peu de mal à tous comprendre

59jag pouvez vous autoriser à mettre des valeurs > à la conso de la maison pour simuler les résultats comme indiqué par André.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom