Injection au réseau non voulu
#31
Je trouve le resultats plutot bon et pour une enieme fois les courbes affichées sur le serveur web ne sont strictement la réalité, ce que je vois c est 74wh seulement réinjecté à 15h et 1kwh dans ton bain d hule donc objectif rempli tu as tres peu injecté.
Bon apres 1kwh dans le bain d huile ca n a pas du chauffer beaucoup ta piece…
Répondre
#32
Oui, j’ai oublié que j’avais enclenché aujourd’hui une Clim réversible dans une chambre.
Je ne savais à quoi ça correspondait cette ligne en jaune.
Energie Active du jour soutiré 859Wh Injectés 74 Wh
Si je comprends tes écrits, 859 c’est ce que le routeur me donne et 74 c’est ce que je donne à EDF ?

Et la ligne en jaune Energie Active Totale soutiré 134 699. Injectés 1 718 W
Au total depuis la mis en service du routeur (29 décembre 2024) j’aurais donné 1,7 Kw à EDF ? Si oui, je trouve bizarre car si je vais voir sur mon Linky, il m’indique que j’ai injecté 19 Kw au réseau.
Répondre
#33
859 c est le nombre de watt qu EDF va te facturer …. Prendre la valeur à 23h59
1700 c est les watts qui ont été injectés pendant que le routeur etait operationnel.
Répondre
#34
Ok, je comprends.
Mais les 859 et 1700 c’est une moyenne en wh donc il faut multiplier par 24 ?

Car soutiré 859, ce serait trop beau si c’était pour la journée.
Répondre
#35
Bonjour,

Encore une dernière question afin que je continue à m’instruire  Smile

Hier, j’ai regardé mon tableau à quasiment minuit. Le voici 
    9

Et puis j’ai regardé ma consommation de hier sur EDF et j’ai soutiré à EDF 7,36 Kw.

Peut on voir cette consommation sur le tableau du routeur ?

Merci, bonne journée
Répondre
#36
Tu as donc un probleme sur ta mesure à 23h59 dans le tableau jaune tu aurais du avoir 7360.
De mon côté avec Shelly j ai un ecart inférieur à 1% ( d ou ma grande preference pour ce mode de mesure)

Pour vérifier ta mesure c est assez simple .
Dans une periode ou tu n as rien qui se met en route ou s arrete et que tu n as pas de prod solaire.
Routeur à zero tu releves la puissance active, tu forces à 100% la sortie routeur et tu vérifies que l ecart de puissance active correspond à qq chose pres à la puissance théorique de ton CE ou plus precis tu fais les 2 comparaisons avec ce que tu lis sur le linky
Répondre
#37
Merci pour tes infos.
Je viens d’effectuer les tests et les voici.
J’ai les mesures Ueff et Ieff sur 1050. Ma puissance active sur le routeur est à 500w et le Linky indique 620w. Lorsque je force le routeur a 100%, le routeur et le Linky indique quasiment la même puissance, à 20w près.
Après j’ai mis les mesures Ueff et Ieff sur 1200. Ma puissance active indique 620w et le Linky également 620. Par contre lorsque je force le routeur, la puissance active indique 3900w tandis que le Linky 3100w soit 800w en moins.

Est-ce qu’il y a une solution ?
Merci
Répondre
#38
Ces gros ecarts ne semblent toutefois pas faire la différence entre 7600 et 1764 sur une journée ….
Sinon la problèmatique des convertisseurs A/D de l ESP c est qu’ils ne sont pas precis et surtout pas lineaires, donc avec un simple coefficient tu seras jamais ok sur toute la plage de mesure. Il faudrait pour cela ne pas faire qu un simple coefficient mais programmer une courbe de lineairisation.
Sinon faire comme tu as fait : trouver un compromis… avec ton coef à 1050 ca semble le moins mauvais …
Si tu as le courage il faudrait faire un relevé sur au moins 5 points de forcage: forcage à 0% 25% 50% 75% et 100 % avec un coef de 1000 pour simplifier les calculs ensuite introduire dans le programme d André un polynome du 5eme degré ou plus simplement 5 segments de droite. Ce sera pas parfait mais beaucoup mieux de toute façon avec 12 bits de resolution inutile d aller chercher les virgules.
Je n ai regardé les programmes UI d André mais il existe une bibliothèque toute faite pour « lineariser » les CAN de l ESP32 (esp-adc-cal)
Répondre
#39
Ou la la,

Tu se que tu me marque, je n’y comprends strictement rien.

Je pense que je vais me résigner à laisser les coef sur 1050, et advienne ce qui viendra….

Mais dommage que mon routeur ne fonctionne pas bien. J’avais demandé à André un routeur pas trop compliqué mais les programmations que tu me dis, ce n’est pas pour moi.

Il n’y a plus de jour rouge, alors si le routeur prend du jus depuis edf ce sera moins grave. Je ferai gaffe en novembre prochain.

Encore merci d’avoir pris le temps de m’expliquer.

Cordialement
Répondre
#40
Mettez une photo de la courbe de tension et de courant sur la page brute. Si la tension n'est pas bien sinusoïdale, la non linéarité sera accentuée.

André
Répondre