Je cherche a effectuer la même programmation que vous a savoir pour mettre en marche forcée en HC en fonction de la température.
J'ai pas "tout" compris aux paramétrages à mettre en place.
Arriveriez vous à formuler autrement pour que puisse y arriver ? peut etre en photo ?
Merci d'avance
Ordre ON : /ForceAction?Force=145&NumAction=1
Ordre OFF : /ForceAction?Force=0&NumAction=1
Pour le reste, tu vois tout sur les deux photos suivantes.
Pourquoi plusieurs plages ? Pour chauffer le chauffe eau en plusieurs fois et éviter de le chauffer trop vite pour profiter du solaire et ne pas rejeter.
12h05-13h en dessous de 30°C ça chauffe
13h-13h30 en dessous de 35°C
13h30-14h en dessous de 40°C
14h-14h30 en dessous de 45°C
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Si, ça sert à quelque chose !
Ça sert à ce que le routeur bosse en routage et pas à 100% pendant les heures creuses et donc moins à demander sur le réseau. Surtout que avec ce réglage, en été, là où il y a plus de production solaire, ça évite l'injection à cause d'un chauffe eau chaud trop tôt (j'ai déjà eu le cas)
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
Aujourd’hui, 09:39 AM (Modification du message : Aujourd’hui, 09:46 AM par 59jag.)
je viens de lire le sujet même si c est resolut j ai une solution que j utilise pour forcer un action sur ON en mode routage.
sur la plage horaire a forcer il faut mettre un seuil pw superieur a ta consommation.
example:
si ton CE fait 3000w et tu consomme 1000w.
si temperature inférieure a 50 le routeur va envoyé au CE jusqu'à avoir 5000w de consommation donc il va aller a 100%.
si tu mets seuil pw a 2500 et tu consomme 1000 il va envoyé 1500=50% au CE.
ca permet de mettre tous sur la meme action et comme meme moduler la puissance du CE.
pour info si triac configurer dans paramètres c est action 0 si pas triac la première action c est 1.