(11-05-2026, 10:13 PM)michy a écrit : Bonjour,

  [çà sort du sujet/problème de gandolfi]

  2 images extraite du site F1ATB ou l'alim se fait par le 3.3V (pas de rail 5V sur ces montages => le 3V3 est bien sur la sortie du LM1117)

[Image: Capture-decran-2025-03-15-170222.png]


   [Image: Capture-decran-2025-03-16-172542.png]

la question c'est : 
est-ce que le cavalier agit uniquement sur le choix de la tension VCC sur la pin du FTDI (dans ce cas jumper sur 5V et jonction des pins 5V FTDI et ESP)
ou
est-ce que ça impact la tension sur les RX/TX aussi (dans ce cas on peu mettre du 5V sur les gpio de l'ESP!) ?


idéalement sans avoir le schéma de la carte FTDI : on laisse le cavalier du FTDI sur 3.3V, on connecte uniquement GND RX TX et on alimente l'ESP avec un autre source pour l'alim sur GND-5V (sur les bonnes pins, ça va de soi)


quand la programmation est terminée/qu'on a plus besoin de l'echo sur le port série on déconnecte les 3 fils du FTDI et l'alim de l'ESP passe par le 5V

[j''ai exactement ça sous les yeux avec 1 carte ETH01, un FTDI vers un port USB et un câble USB avec 2 fils pour le 5V, 
j'ai testé, avec uniquement l'alim en 3.3V via le FTDI, ça boot, ça permet la programmation, mais si on démarrage avec réseau WiFi ou Ethernet ça ne connecte qu'une fois sur 10 ... ]
En effet, ce jumper semble changer les niveaux de sortie du FDTI. 
Par contre il semble que l'on puisse reprendre le 5V sur un des trous du circuit, à tester tout de même.
Là ou les chinois ne sont pas bons, c'est pour nous communiquer les schémas de leurs cartes...
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#32
Bonjour et merci pour vos réponses.

j'ai reussi à relier le ESP32 au réseau en 3,3 v (c'était un probleme de la prise de courant du CPL qui avait un faux contact). J'ai relié le montage du linky au GPIO RXD.
Mon linky est triphasé avec (Mode TIC historique).
Mes panneaux produisent plus que ce je consomme pendant les tests.

Je ne vois rien sur les courbes. J'ai essayé de rajouter une resistance 4,7kohm en plus (9,4kohm au total).

- Que me conseillez vous ? Comment tester cela ?

Mon linky est le modele LNE 301-115 .
[Image: 1778577461-linky.png]

PARAMETRES
[Image: 1778577624-capture-d-cran-2026-05-12-111917.png]
Répondre

#33
Bonjour,

  le mode historique n'est pas pris en charge par le routeur, il faut demander a votre fournisseur de basculer la teleinfo en mode standard


  comment alimentez vous l'ESP- ETH01?


  Votre ajout de résistance 4,7K c'est en série avec la 4.7 ohm existante, dans ce cas ça donne 4704.7 ohms

  ou en parallèle et dans ce cas on tombe a un équivalent de 4.69 ohms

  => confirmez que la résistance R2 initialement sur votre montage est 4,7 ohms ou 4,7 kilo ohms

  idéalement une photo de votre montage ESP ETH + interface Linky + alim aiderai a y voir clair


  Il me semble que vous soyer brancher sur les bornes téléreport du compteur (en ayant déplombé le cache qui protège l'accès au bornes Enedis ! / Attention, il y a de la tension non protégée a cette endroit ! / attendez vous a voir débarquez Enedis suite a la remonté d'alarme ouverture du cache !),  
  (sur compteur triphasé, les 3 bornes teleinfo A I1 I2 et les bornes du contact sec sont sous le cache en haut ...)


  voir page 9 du document : https://www.capeb.fr/www/capeb/media/vau...N17TIC.pdf
   


Pièces jointes Miniature(s)
           
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#34
(12-05-2026, 11:35 AM)michy a écrit : Bonjour,

  le mode historique n'est pas pris en charge par le routeur, il faut demander a votre fournisseur de basculer la teleinfo en mode standard


  comment alimentez vous l'ESP- ETH01?


  Votre ajout de résistance 4,7K c'est en série avec la 4.7 ohm existante, dans ce cas ça donne 4704.7 ohms

  ou en parallèle et dans ce cas on tombe a un équivalent de 4.69 ohms

  => confirmez que la résistance R2 initialement sur votre montage est 4,7 ohms ou 4,7 kilo ohms

  idéalement une photo de votre montage ESP ETH + interface Linky + alim aiderai a y voir clair


  Il me semble que vous soyer brancher sur les bornes téléreport du compteur (en ayant déplombé le cache qui protège l'accès au bornes Enedis ! / Attention, il y a de la tension non protégée a cette endroit ! / attendez vous a voir débarquez Enedis suite a la remonté d'alarme ouverture du cache !),  
  (sur compteur triphasé, les 3 bornes teleinfo A I1 I2 et les bornes du contact sec sont sous le cache en haut ...)


  voir page 9 du document : https://www.capeb.fr/www/capeb/media/vau...N17TIC.pdf

Décidemment j'ai mal lu l'article https://f1atb.fr/fr/domotique/esp32/affi...emps-reel/

- 2 resistances 4,7 kOhms en serie actuellement.
- le cache était deja deplombé je n'ai pas pensé à regarder celui du haut.  je vais donc brancher sur le cache du haut.
- je vais demander le mode standard.
- ESP- ETH01 alimenté pour l'instant en 3,3v en branchant uniquement les fils GND et 3,3v du FTDI232 avec un cavalier 3,3V de l'ESP. Je pense basculer le cavalier en 5v et brancher sur un port 5V du ESP.
Répondre

#35
question : c'est pour faire un routeur ou un simple affichage de la teleinfo ? [vous avez installer l'application Routeur]


=> Le programme "Affichage Linky en temps réel" lui ne lit que le mode historique, il faut traiter l'information obtenue ailleurs pour gérer l'excèdent de production 

=> Le programme "Routeur" ne lit que le mode standard (et permet l'affichage des trames de la téléinfo, la courbe puissance sur 48h glissante et un barregraphe énergie journalière sur 1 an) avec en plus la possibilité de rediriger l'excèdent de production vers un consommateur (chauffe eau)
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#36
(12-05-2026, 12:31 PM)michy a écrit : question : c'est pour faire un routeur ou un simple affichage de la teleinfo ? [vous avez installer l'application Routeur]


=> Le programme "Affichage Linky en temps réel" lui ne lit que le mode historique, il faut traiter l'information obtenue ailleurs pour gérer l'excèdent de production 

=> Le programme "Routeur" ne lit que le mode standard (et permet l'affichage des trames de la téléinfo, la courbe puissance sur 48h glissante et un barregraphe énergie journalière sur 1 an) avec en plus la possibilité de rediriger l'excèdent de production vers un consommateur (chauffe eau)

je ne savais pas qu'il y avait plusieurs type d'applications. je veux lire les données du linky en direct puis commander un triac situé 50m plus loin dans mon garage (50m) pour allumer le chauffe eau quand je produit plus que ce que je consomme.

- Quelle application installer sur l'ESP32 proche du linky (esp32 ETH01) et celui qui commandera le chauffe eau (ESP32 Wifi) ? quels reglages ?

Merci

Ps : je viens de faire la demande aupres d'EDF pour le mode standard. Je n'ai pas fait de branchement sur le la partie haute car une couleuvre vient de sortir du petit cagibi pour se lover juste au dessus du linky Smile . Je vais essayer de la déloger gentiment.....
Répondre

#37
Un ESP32-ETH01 a proximité du Linky, ça sera le 'maitre', il est chargé de récupérer les informations de puissance échangé entre le réseau Enedis et votre installation

sur cet ESP, le montage avec un optocoupleur 814 / la connexion a un port réseau Ethernet en RJ45 / une alimentation 5V, le module FTDI ne sert plus (il a servi a charger le programme la 1er fois, il n'est plus utile maintenant) (pas besoin des options LED, Sonde de température, ...
l'application routeur RMS, dernière version, configuré en modèle ETH01, port série RX sur gpio5, 9600 baud, source Linky, Adresse IP fixe (192.168.1.61), passerelle, masque et DNS correctement rempli, pas d'action

Le réseau Ethernet doit pouvoir faire le lien entre ce point et votre box qui émet le Wifi (2 boitiers CPL : 1 proche du Linky et l'autre proche de la box)

Vu la capture d'écran posté, on arrive a se connecté a cette ESP avec un navigateur, il reste a obtenir les infos puissance


Un ESP32 'ordinaire' a proximité de votre chauffe eau (le Wifi étant fonctionnel à cette position), c'est un 'esclave', il est chargé de router l'excèdent de production vers le chauffe eau plutôt que de donner votre production sur le réseau Enedis
sur cet ESP, un SSR 40A (ou un triac si vous aimez un peu plus compliquer), monté sur radiateur, option LED, LCD, sonde de T°, c'est facultatif ...
l'application routeur RMS (même version que le maitre), configuré en modèle WROOM seul, (sans triac pour simplifier), source ESP Externe et IP 192.168.1.61, Sauvegarder et ESP Restart
pour commencer simple : 1 action en Demi Sinus, choisir le gpio câblé sur le SSR, On sur 3.3V, de 0h00 a 24h00 (la bande doit être verte, en cliquant dans le gris juste au dessus: une fenetre popup va apparaitre -> Routage Demi-Sinus, seuil Pw 0W, ouvre max 100%, le reste des champs est vide), clic sur le X pour fermer cette fenêtre , Sauvegarder et ESP Restart

le câblage puissance entre SSR et chauffe eau dépend du type de thermostat installé sur le chauffe eau et le mode de tarification (J/N, Tempo, EJP, ...)
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#38
Merci, je vais attendre pas passer en Tic standard pour continuer mon montage. je reposterai mes avancées.
Répondre

#39
(12-05-2026, 03:32 PM)gandolfi a écrit : Merci, je vais attendre pas passer en Tic standard pour continuer mon montage. je reposterai mes avancées.

Bonjour,
- j'obtiens ceci. Cela vous parait correct ?
- La phase 2 ou 3 n'apparaissent pas dans toutes les zones colorées.
- Où est la donnée pour connaitre ce que je renvoie chez EDF actuellement (autour de 1000w approximatif) ?
Merci

[Image: 1778670530-capture-d-cran-2026-05-13-130753.png]

[Image: 1778670533-capture-d-cran-2026-05-13-130803.png]
Répondre

#40
tu n'as pas cette donnée, car tu n'es pas PRODUCTEUR pour EDF.
c'est écrit sur le site F1ATB.. (lien ci dessous)
De moins point de vue, cette technique de routage (avec mesure linky cacsi) est la moins performante si on veut avoir une balance nulle (non injection, non consommation).

attention également, si tu as un delesteur dans ton tableau, possible qu'il ne fonctionne plus en mode standard.


https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...eur-linky/

Citation :Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’Autoconsommation Sans Injection) ou vous n’êtes pas déclaré producteur auprès d’ENEDIS, vous n’aurez pas les valeurs injectées (SINSTI et EAIT).

Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage au-dessus de zéro, par exemple la consommation talon de votre maison : 200 W. Si vous passez en dessous de ce seuil et à condition que le système qui bride la sortie d’énergie vers ENEDIS ne soit pas encore actif, les W commenceront à être envoyés à votre chauffe-eau ou tout autre dispositif.