F1atb Monitor Android
#11
(30-06-2026, 11:04 AM)Phil22140 a écrit : étonnant, je n'ai pas de mot de passe non plus et en le laissant vierge ça fonctionne pour moi
le mot de passe est optionnel comme indiqué et requis uniquement si l'ESP en a un de configuré

Bonjour,
Est ce que le problème ne serait pas ici : https://github.com/Phil22140/F1atb_Andro....dart#L272
      await simpleGet('$base/ajax_etatActions?Force=$force&NumAction=0', cookie: cookie);

NumAction est hardcodé à 0. L'action 0 est toujours le triac si il y en a un mais en cas d'absence de triac, le premier relais SSR aura comme numéro d'action 1, le deuxième 2 etc.
Phil22140, si tu as un triac mais que glu3 n'en a pas, cela pourrait expliquer le comportement observé.
Répondre

#12
Bonjour Mike, et re-bonjour phil22140,

effectivement je suis équipé de SSR. si cela peut expliqué ce petit problème.

Merci à tous les deux  Wink
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR  dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW 
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre

#13
(30-06-2026, 11:24 AM)Mike a écrit :
(30-06-2026, 11:04 AM)Phil22140 a écrit : étonnant, je n'ai pas de mot de passe non plus et en le laissant vierge ça fonctionne pour moi
le mot de passe est optionnel comme indiqué et requis uniquement si l'ESP en a un de configuré

Bonjour,
Est ce que le problème ne serait pas ici : https://github.com/Phil22140/F1atb_Andro....dart#L272
      await simpleGet('$base/ajax_etatActions?Force=$force&NumAction=0', cookie: cookie);

NumAction est hardcodé à 0. L'action 0 est toujours le triac si il y en a un mais en cas d'absence de triac, le premier relais SSR aura comme numéro d'action 1, le deuxième 2 etc.
Phil22140, si tu as un triac mais que glu3 n'en a pas, cela pourrait expliquer le comportement observé.

effectivement si le SSR n'est pas codé pareil c'est bien là le pb, je me repenche dessus alors Wink
Merci
Répondre

#14
Aurais-je mis le bazar  Big Grin
Par contre l'affichage très sympa.
Bonne soirée
Michel  Wink
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR  dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW 
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre

#15
(30-06-2026, 09:05 PM)glu3 a écrit : Aurais-je mis le bazar  Big Grin
[...]

Pas du tout, d'ailleurs la nouvelle version vient de sortir Tongue n'hésites pas me dire si ça solutionne bien ton problème (normalement oui) et si d'autres modifs/oublis à faire
v2.5.1 dispo avec prise en charge des Relais SSR & Multi Modules (lien mis à jour dans le post d'origine)
si vous avez X relais SSR alors vous les verrez tous et pourrez les commander (Forçage) individuellement

La ligne sous chaque jauge correspond à l'équivalence d'ouverture à 100% de chacune

[Image: Screenshot_20260701_090600.jpg]
Répondre

#16
Bonjour Phil,
Je sais encore lui  Rolleyes
Le lien vers dropbox me dirige vers un élément supprimé, le github je ne métrise pas du tout.

Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR  dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW 
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre

#17
(01-07-2026, 10:46 AM)glu3 a écrit : Bonjour Phil,
Je sais encore lui  Rolleyes
Le lien vers dropbox me dirige vers un élément supprimé, le github je ne métrise pas du tout.

Michel

au temps pour moi, c'est réparé Tongue nouveau lien dans le post original
Répondre

#18
Et bien bravo Phil22140,
C'est fonctionnel à merveille quand on oublie pas de sélectionner le SSR à forcer.  Big Grin
Beau travail et merci beaucoup.  Tongue
@ + Michel  Wink
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR  dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW 
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre

#19
(01-07-2026, 03:04 PM)glu3 a écrit : Et bien bravo Phil22140,
C'est fonctionnel à merveille quand on oublie pas de sélectionner le SSR à forcer.  Big Grin
Beau travail et merci beaucoup.  Tongue
@ + Michel  Wink

Ah ben oui à partir du moment où y'en a plusieurs modules, il faut bien lui dire lequel on veut forcer Tongue
Content que ça marche comme il faut de ton coté

et encore Merci @Mike pour avoir trouvé le problème
Répondre