Messages : 64
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
Bonjour André.
Malgré la lecture de :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Et d’autres pages plus des informations que j’ai eues ou trouvées sur le forum
J’ai du mal à comprendre comment faire les bons réglages des actions.
N’avait vous pas fait des tableaux qui pourraient être un assistant à la configuration.
J’ai du mal avec le PW négatif ou positif et le choix des bonnes valeurs et ‘’ la Puissance active en entrée de maison ‘’ qui correspond à quoi
Exemple n’est t il pas possible d’avoir un tableau ou des tableaux qui en fonction:
De la consommation permanente (talon : box, frigo,….)
De la puissance max que fournie nos PV
De la puissance de de notre CE
Le but étend de faire le bon choix de configuration
Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 64
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
Bonjour.
Je reviens sur le sujet.
Je constate que j’ai eu un grand nombre de consultation (environ 60), par contre aucun retour.
N’avais vous aucun commentaire pour dire que vous aussi vous avez aussi du mal à comprendre.
Ou vous avez tous compris et dans ce cas ne pouvez-vous pas diffuser votre savoir pour les personnes comme moi qui ont du mal à comprendre.
Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 75
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
10
Pour la valeur Pw, cela ne dépend pas de votre consommation; c'est une définition de l'objectif à atteindre. On met en général 0W (50W en cas de lecture TIC et CACSI).
Quand il y a plusieurs actions, on peut créer une priorité en ayant un Pw supérieur à celui d'un autre action; une action à -50W moins prioritaire qu'une action à 0W. On peut aussi fixer des priorités en fixant une règle en % d'ouverture, et relative à une autre action.
Si Pw est positif (50W par exemple), votre objectif est de consommer 50W du réseau.
Si Pw est négatif (-50W par exemple), votre objectif est d'injecter 50W dans réseau.
La finesse de réglage étant à 1%, cela crée des variations à environ 30W.
Messages : 64
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
(Il y a 7 heures)Ludovic35 a écrit : Pour la valeur Pw, cela ne dépend pas de votre consommation; c'est une définition de l'objectif à atteindre. On met en général 0W (50W en cas de lecture TIC et CACSI).
Quand il y a plusieurs actions, on peut créer une priorité en ayant un Pw supérieur à celui d'un autre action; une action à -50W moins prioritaire qu'une action à 0W. On peut aussi fixer des priorités en fixant une règle en % d'ouverture, et relative à une autre action.
Si Pw est positif (50W par exemple), votre objectif est de consommer 50W du réseau.
Si Pw est négatif (-50W par exemple), votre objectif est d'injecter 50W dans réseau.
La finesse de réglage étant à 1%, cela crée des variations à environ 30W.
Bonjour et merci pour ce premier retour.
Si Pw est positif (50W par exemple), votre objectif est de consommer 50W du réseau.
Le terme réseaux correspond à Enedis donc je ne récupère pas l'Energie produite par mes panneaux solaires
Si Pw est négatif (-50W par exemple), votre objectif est d'injecter 50W dans réseau.
je n'ai pas de contrat donc le but et de consommer un max et de donner un min à Enedis.
Je cherche à envoyer dans mon SSR une max de production solaire mois mon talon de conso.
Si je n'ai pas de production je charge mon CE en heure creuse
Vue ces infos complémentaires votre proposition est elle toujours adaptée.
Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 137
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
-9
quelle est la source de mesure sur votre routeur @nanoux14
car les choix de réglages sont différent si vous ètre en mesure linky et cacsi, ou en mesure autre (uxi, uxi2 ou autre) ?
Messages : 64
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
(Il y a 4 heures)grostoto a écrit : quelle est la source de mesure sur votre routeur @nanoux14
car les choix de réglages sont différent si vous ètre en mesure linky et cacsi, ou en mesure autre (uxi, uxi2 ou autre) ?
J'ai un Esp sur le Linky juste pour mesurer ma consommation total, pas de production à l'affichage car pas de contrat
J'ai un esp avec un UxIx2 et mon SSR une sonde 1 direct sur ma production et l'autre sonde 2 après mon SSR pour voir l'injection vers mon CE.
Pour moi sauf erreur c'est cet Esp qui fait le travail
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Messages : 506
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
6
Le reglage n a rien à voir avec le type de mesure.
En mettant PW là 0 le routeur va envoyer 100 % du surplus des watt solaires dans le CE et inversement consommera 0watt Enedis dans le CE pendant le routage.
Mais comme tout n est pas constant dans les phases transitoires ( soleil qui disparaît derriere un nuage par exemple) il peut y avoir un moment ou tu as de la conso enedis le temps que le regulateur recalcule le bon pourcentage d ouverture. Le cas inverse le soleil reparaît brusquement, il y aura un petit moment ( quelques secondes ) ou quelques watts vont être donnés à Enedis.
Si tu ne veux absolument rien donner à Enedis tu mets un seuil à 10 mais tu peux accepter de consommer quelques watt depuis enedis
Inversement si tu ne veux surtout pas consommer quelques watts ( par exemple si tu en tarif tempo jour rouge) alors tu mets pw a -10 , mais tu vas donner quelques watt qui te coutent rien a enedis.
De mon côté j ai mis seuil à -10 ca me coute rien de donner quelques wh à enedis qui de toutes façons etaient perdus
Messages : 506
Sujets : 6
Inscription : Sep 2024
Réputation :
6
En linky cacsi tu es en aveugle sur l injection donc marge de sécurité à prendre plus importante mais le principe est identique