Et ca redémarre.. Reset en Boucle
#41
Il faut le mettre au chenil …
Répondre
#42
On peu pousser le mode debug sur verbose pour voir ce que ça dit ...
Merci André Smile ,
Routeur V13.03 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#43
(19-01-2025, 07:33 PM)Phil_84 a écrit :
(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : Une autre piste as tu la dernière version esptool.py ? vérifier aussi ta version python 3.7

voici le lien pour exécuter la mise à jour : https://docs.espressif.com/projects/espt...ation.html

J'ai un petit plantage sur la Mise a jour en fin de download apparement un fichier non accessible (erreur 404)

(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : La méthode la plus simple est l'installation via la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/

C'est la première installation que j'ai tentée, et sur les deux ESP D'ailleurs.

Tout fonctionne normalement jusqu'à la fin de l'installation, cependant l'écran de console Web affiche ensuite la même chose que ce que j'ai sous IDE d'ailleurs, le reboot en boucle.

Mon installation en images :







Après je n'ai eu qu'une ou deux fois a intervenir sur le Bouton BOOT /reset  sur les nombreuses installation Web que j'ai faites.
Mais jusqu'au moment d'affiche le Log.. tout se passe bien

lolo69 a écrit :Il faut que je retrouve un post que j avais fais ici qui expliquait «  l erreur » faite par André dans sa gestion de watchdog , peut être est lié , mais pourquoi toi ?
Tes 2 esp sont deux modeles identiques commandé et recu en meme temps du meme fabriquant ?

Les deux cartes sont différentes tout de même, l'une a une antenne integrée Wifi et l'autre additionnelle externe. en revanche ce sont deux ESP 32 VROOM,  donc le chip est identique, et le CP2102 est également présent sur les deux cartes mais a priori bien reconnu par mon gestionnaires de périphériques.


lolo69 a écrit :ET la V11

Testée a l'instant, 11,20 exactement, Et j'ai exactement le Même résultat que la V13, ca "reseboot"  Oui, ca réset reboot.. LOL
salut Phil,
si tu as dans la console l'indication que l'installation c'est bien passé avec "next" prend ton tél et vérifie si tu vois dans ton paramètre wifi ESP-RMS...... ton ESP à du passer en mode AP
ensuite suit la méthode suivante : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Le code d'André est bon je vois pas le besoin de le bidouiller
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V13.03 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#44
(21-01-2025, 09:02 PM)Padawan34 a écrit : salut Phil,
si tu as dans la console l'indication que l'installation c'est bien passé avec "next" prend ton tél et vérifie si tu vois dans ton paramètre wifi ESP-RMS...... ton ESP à du passer en mode AP
ensuite suit la méthode suivante : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Le code d'André est bon je vois pas le besoin de le bidouiller

Malheureusement en fin d'installation l'esp32 reboot auto et bascule de suite sur la boucle de reset infini.

(21-01-2025, 01:44 AM)michy a écrit : On peu pousser le mode debug sur verbose pour voir ce que ça dit ...

Bonjour Michy, 

Voici ce que j'ai obtenu dans la console en mode débug,
Je ne sais pas si cela peut avancer le Schmili mili lili biblique.


     
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Depuis le 6 janvier 2025, 3 panneaux 430WC, et 3 à venirs Enphase SMetered, Autoconso avec Réinjection Faible CACSI. 
Répondre
#45
Ca confirme le problème de watchdog….:
- il est mal desactivé
- il est actif avec un temps trop court
- il n’est pas remis à zero dans les taches longues
…..
Repart du programme Andre d origine
Recherche dans celui ci une ligne ressemblante à ca

esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true);


Si cette ligne n existe pas ( je peux pas verifier), ajoute en debut de setup
// Initialisation du watchdog
esp_task_wdt_init(120, true);

Si toujours pas ok ré supprime la ligne pour eviter de laisser trainer les différents tests.
Répondre
#46
(Hier, 09:06 AM)Lolo69 a écrit : Ca confirme le problème de watchdog….:
- il est mal desactivé
- il est actif avec un temps trop court
- il n’est pas remis à zero dans les taches longues
…..
Repart du programme Andre d origine
Recherche dans celui ci une ligne ressemblante à ca

  esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true);


Si cette ligne n existe pas ( je peux pas verifier), ajoute en debut de setup
  // Initialisation du watchdog
  esp_task_wdt_init(120, true);

Si toujours pas ok ré supprime la ligne pour eviter de laisser trainer les différents tests.
Bonjour Lolo69, 

Merci pour ton retour, je vais tenter cela, plutôt demain soir, je ferais le retour dans la foulée.
J'ai lu qu'en dev il fallait commenter, apparemment c'est LA base à savoir mais...j'étais pas parti dans l'idée de mettre les doigts dans du code moi Big Grin

Du coup j'ai bien commenté les deux trois lignes que j'ai déjà essayées, comme cela je retrouve et supprime ou modifie en commentaire le code rapidement après.
Bref j'apprend vite il faut juste m'expliquer Longtemps  Big Grin

Cela confirme effectivement le problème de WatchDog. du moins la gestion appliquée au caniche.
Mes pérégrinations m'avaient menées ici hier soir : 
https://docs.espressif.com/projects/esp-...ts.html  ?
https://bisko.tech.blog/2020/04/29/ardui...-watchdog/

Mais encore une fois mes manques de connaissance/compétence me précèdent et je ne saisi que 50% de ce que je lis.. (dans le meilleur des cas)
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Depuis le 6 janvier 2025, 3 panneaux 430WC, et 3 à venirs Enphase SMetered, Autoconso avec Réinjection Faible CACSI. 
Répondre
#47
reste à comprendre pourquoi dans votre cas le watchdog pose problème
Répondre
#48
Oui pourquoi l esp serait à la peine ? Horloge trop lente, a combien tournent les cores? 240mhz ? Pourrais tu rappeler le modele exact des tes esp, et le lien precis sur le site ou tu les as acheté pour retrouver les caractéristiques completes