Bonjour,
J'ai fait une installation photovoltaïque de 3600 Wc avec ondulateur hybride "off-grid" et batterie 48 V 150 Ah .
D'autre part j'ai une chaudière à granulé pour le chauffage et l'eau chaude (ballon équipée d'une résistance électrique de 3 Kw si pas de chauffe chaudière)
Afin d'optimiser l'utilisation de mes panneaux photovoltaïque, y aurait il une possibilité de créer un routeur du même type, n'ayant jamais d'injection de courant sur le réseau (off-grid) , prenant en compte la puissance théorique solaire disponible via un capteur de rayonnement solaire et la puissance réellement absorbée par l'installation domestique ?
Sachant aussi que je garde une alimentation réseau en cas de production solaire et niveau de batterie trop basse, il ne faudrait pas que je pompe du courant du réseau ou des batteries pour mon ECS !...
Merci d'avance pour vos suggestion .
Bonjour,
Suite à l'installation de panneaux solaires sur ma maison, j'ai demandé à mon fournisseur d'électricité de passer le mode TIC de mon compteur Linky de Historique à Standard. Je peux donc mieux suivre et gérer ma surproduction solaire
Malheureusement mon délesteur (FLASH delestar 131) ne fonctionne plus. J'ai bien la documentation de mon délesteur, mais il n'est pas fait mention de cette subtilité, (ce modèle doit être antérieur à la mise en place des compteur Linky)
Du coup je me retrouve dans une situation un peu contradictoire où pour mieux suivre et gérer mon autoconsommation, je ne peux plus bénéficier de mon délesteur et vais donc devoir augmenter la puissance de mon abonnement (une quarantaine d'euro par an), ou investir dans un nouveau délesteur compatible avec le protocole de la prise TIC en mode Standard. (à plusieures centaines d'euros).
Quelqu'un a-t-il rencontré ce genre de problème et si oui quelle solution a été envisagée ou mise en oeuvre.
Serait il possible de configurer l'ouverture du triac en monde "on", marche forcée ?
Du fait de la faiblesse de mon alimentation, dès que je dépasse les 80% pour une CE de 300l, la sonde de température disparaît.
Et le reboot physique est obligatoire.
En fait, je suis hospitalisé, et je suis à distance mon routeur qui fonctionne très bien à condition de ne pas dépasser 80%.
Je changerai l'alimentation à mon retour.
Mais comme. Il n'y a pas de soleil actuellement, je suis obligé de programmer des heures creuses
Et là, je pense qu'il bastonne et plante la sonde.
Ce n'est pas un souci d'harmoniques car c'est le mode multi sinus qui est configuré.
Et puis en marche forcée, c'est le mode rien du tout lol.
Je réalise en ce moment l'installation de 16 PV de 500w pour une production crête de 8kw.
Il y a 8 micro onduleurs APSYSTEM DS3.
1-Quels doivent être les calibres des différents appareils dans le coffret ac.
2-Peut être est-il judicieux de réaliser 2 lignes (2 x4 micros) afin de pouvoir brider la production,
comme vous l'expliquez dans une de vos vidéos ?
Bonjour, j'ai réalisé les branchements et charger la version logicielle V10; Les 2 leds clignotent en alternance mais pas de fonctionnement.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
J'ai un problème de remontée d'infos depuis hier, quand j'ai voulu ajouter 2 actions ( j'en avais déjà 3)
Depuis je n'ai plus aucune donnée dans MQTT, mais j'ai un appareil en plus avec uniquement les actions.
Si je supprime cet appareil, il revient toujours dans MQTT.
Comment supprimer des actions?
Edit: j'avais omis d'effacer les données (gpio) dans l'action.
Tout est rentré dans l'ordre: donc ne pas dépasser 3 ou 4 actions
Le froid revenant accompagné de la grisaille... le routeur n'a plus trop de boulot en journée chez moi.
Je me demandais, si sur le mettre principe que le routage, il était possible de brider le CES.
Bien que ça ne soit pas arrivé depuis un moment, afin d'éviter un dépassement de puissance, pourrait-on imaginer une options, comme pour les chargeurs de VE, qui routerai la puissance restant jusqu'au point de délestage.
Si par exemple, un soir au passage aux HC, mon CES se mettre en route, que je décide de lancer un appareil de lavage quelconque et qu'en plus j'ai une demande sur les PAC, il se pourrait que je frôle les 9kVA ou dépasse de mon abonnement.
J'ai un contrôle qui s'opère en TOR sur le CES, mais plutôt que faire du TOR, ne serait-il possible de router le "restant" jusqu'au point de délestage ?
Ce message est un retour d’expérience suite à la mise à jour RMS de v8.08 à v11.20 et en même temps une demande d’avis sur les troubles observés.
Ma config :
16 panneaux Viessmann 405W, 8 onduleurs Homyles 800w en autoconsommation et injection chez EDF OA.
Deux logements avec 2 chauffe-eau, 2 PAC, 1 piscine, un arrosage et tous les équipements électro ménagers en double…
Config réseau et domotique :
Livebox 5, NetGear EX 6130 en point d’accès , un boitier Shelly EM pour la remontée des puissances vers les routeurs, un serveur HA pour la domotique et le pilotage de de nombreux switchs Son Off ou équivalent… .
Les routeurs RMS sont un peu loin de la Livebox.
Ils sont connectés au NetGear, lui-même relié par un câble Ethernet à la Livebox.
Le Shelly EM est lui sur la LiveBox pour être près de l’arrivée EDF et solaire…
J’étais bien tranquille avec la v 8.08 les deux routeurs ont parfaitement fonctionné depuis mars dernier sans aucun arrêt.
Cela fait maintenant une semaine que je suis passé de la 8.08 à la V 11.20 s pour un des deux routeurs RMS.
Le routeur que j’ai passé en V11.20 a depuis un fonctionnement instable pour ce qui est de l’interface utilisateur au moins.
Je précise tout de suite que le deuxième routeur resté en v 8.08 continue à parfaitement fonctionner et me sert de témoin …
Ce qu’il se passe , essentiellement des problèmes d’affichage de mon point de vue.
Par exemple si je vais sur la page d’accueil le premier tableau s’affiche parfois vide sans rien à la suite.
Pour la page paramètres celle-ci s’affiche vide comme si aucun paramétrage n’avait été fait.
Pour la page actions c’est un peu pareil que pour les paramètres la page commence à s’afficher mais aucune donnée ne semble arriver, donc on a un simple trait…
Seule la page données brutes ne semble pas affectée par ces dysfonctionnements et continue à se mettre à jour régulièrement lorsqu’on l’appelle.
La fonction de routage à proprement parler ne me semble pas affectée, j’ai un deuxième ShellyEM branché sur le câble secteur qui va au chauffe-eau et je vois bien varier la puissance consommée.
Tous ces troubles ne sont pas permanent mais arrivent quand même presque une fois sur deux.
Pour essayer de cerner le problème j’ai vérifié et refait toute la config réseau, j’ai remplacé l’alim du routeur, remplacé l’ESP32 remplacé le binaire compilé dans mon environnement par celui proposé sur le site F1ATB au cas où j’aurais eu un problème avec les nouvelles librairies, je suis même revenu à la V10 qui présente les mêmes symptômes…
Dernier symptôme en date ce matin sur la page d’accueil, le deuxième tableau (état des actions ) avec le pourcentage d’ouverture du triac ne s’est pas affiché pendant un long moment alors que le premier tableau et les graphes à la suite se mettaient à jour…
La situation c’est ensuite rétablie seule , j’ai une capture d’écran pour illustrer le cas…
D' ou mes questions :
Suis-je seul à observer ces troubles et quelqu’un aurait-il un avis ?
Aurais-je oublié qq chose dans la mise à jour ?
Se pourrait-il qu’il y ait par moment un pb de communication entre les deux cœurs de l’ESP32 ?
Pour l’instant je pense que je peux vivre avec ça d’autant que j’ai gardé un ESP32 en V 8.08 au cas où …
à noter que je ne peux plus compiler en V 8.08 depuis les dernières mises à jour de l’environnement, il m’aurait fallu installer l’environnement sur une autre machine.
Voir les pieces jointes pour illustration de mes propos...
Tout d'abord un grand merci André pour ce site, tes vidéos et explications sont très claires.
Voici 4mois que j'ai installé un ESP32 avec un UXIX2 qui pilote un relai SSR afin d'alimenter mon chauffe eau. Le système fonctionne parfaitement.
A l'arrivée des jours frais, j'ai la volonté d'ajouter un sèche serviette sur mon système. En ajoutant un deuxième relai SSR, j'ai pu faire fonctionner mon sèche serviette.
Néanmoins, j'ai un problème de priorité. L'ouverture des relais se fait de manière synchronisée.
J'aimerais, dans le mesure du possible, prioriser mon chauffe eau et délester le "reste" sur mon sèche serviette dans les 2 cas possibles :
- lorsqu' mon chauffe eau est en demande s'il reste du délestage possible
- lorsque mon chauffe eau n'est plus en demande, un délestage total sur mon sèche serviette
Bref, vous l'avez compris, tant que mon chauffe eau n'est pas alimenté à 100% ou pas en demande (eau à température), je ne souhaite pas délester sur mon sèche serviette.
Attention, le port Gpio 5 de l' ESP32 génère un signal +3.3V (ou pwm disent certaines docs) pendant le reset.
En cas de re-boot "continu" de votre ESP32 (en cas de panne par exemple ou de mauvais câblage), votre SSR ou relais on/off sera actif si vous utilisez ce port. Et ce n'est pas forcément ce que vous souhaiteriez. En cas d'absence par exemple.
Je lui ai donc préféré par sécurité le port GPIO 4 pour les chauffe-eau connectés via SSR, et les ports 22/23 pour le Triac.