#21
Je ne pense pas qu enedis est capable de diagnostiquer à distance la sortie tic du linky. … en tout cas si pas de tension entre A et L2;L1 au voltmetre ce n est pas la peine d aller plus loin….. c est sur qu un oscillo serait mieux pour voir ce qui se passe….
Répondre
#22
(15-04-2025, 02:36 PM)Fabrice56 a écrit : Oui c'est bien le même fil, le bleu clair et le foncé, c'est parce que je l'ai débranché de mon gestionnaire d'énergie, le bleu foncé au départ du linky étant cassé. Je les ai assemblé avec un wago. Distance 5 m entre le linky et le boîtier.
Effectivement mon contrat hc/hp fonctionne correctement mais je regarderai quand même ce soir en rentrant. J'essaierai également en volant comme tu conseilles.
Juste au cas où tu n'es pas vu sur un des messages précédent, depuis qu'ils m'ont passé en standard mon gestionnaire d'énergie ne marche plus, il me dit qu'il n'y a pas de signal du linky.
Je l'ai déjà signalé plusieurs fois mais ils me disent que tout est normal mais j'ai quand même qq doutes, la coïncidence est étrange

Pour le gestionnaire, j'ai le problème similaire, mon gestionnaire d'énergie (Starbox F02 de Delta Dore) ne connait que le mode historique, si je passe en mode standard, je perds les fonctionnalité de l’équipement (le mode historique est en 1200baud et le mode standard en 9600baud + les étiquettes diffusées ne sont pas pareil => les 2 modes ne sont pas compatible)

Pour les mesures de tension entre A et I1 et I1 I2, il faudrait déconnecter le montage et faire les mesures en mode AC (c'est du 50kHz)
Merci André Smile ,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#23
Chez moi,

sans rien de connecté :

tension a vide entre I1 et I2 (fluctue, c'est un signal numérique) entre 0,5 et 1.1 V AC
tension a vide entre A et I1 (stable, c'est une petite alim ~130mW) ~11V AC


En court circuit (juste l'ampèremètre) en direct:

entre I1 et I2 3.5 a 8 mA AC
entre A et I1 40 mA AC


je confirme aussi le 50kHz (même si c'est pas une belle sinusoïde)


Pièces jointes Miniature(s)
   
Merci André Smile ,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#24
Bonsoir, j'ai testé le câble en volant, c'était pareil, ensuite j'ai mis les 2 résistances en parallèle comme tu avais dit et super ça marche, je reçois bien les données du linky. Par contre je n'ai pas pu tester si le relais faisait bien son boulot quand le panneau produit. La suite au prochain épisode.
Peut être que ça peut également fonctionner pour mon gestionnaire d'énergie pour mon chauffage, à voir
Merci encore à tout le monde pour vos réponses
Répondre
#25
(15-04-2025, 11:00 PM)Fabrice56 a écrit : Bonsoir, j'ai testé le câble en volant, c'était pareil, ensuite j'ai mis les 2 résistances en parallèle comme tu avais dit et super ça marche, je reçois bien les données du linky. Par contre je n'ai pas pu tester si le relais faisait bien son boulot quand le panneau produit. La suite au prochain épisode.
Peut être que ça peut également fonctionner pour mon gestionnaire d'énergie pour mon chauffage, à voir
Merci encore à tout le monde pour vos réponses
Il faudra tout de même regarder en bas des données brutes, si dans les messages il n'y a pas des erreurs de transmissions
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#26
Bonsoir, j'ai testé le câble en volant, c'était pareil, ensuite j'ai mis les 2 résistances en parallèle comme tu avais dit et super ça marche, je reçois bien les données du linky. Par contre je n'ai pas pu tester si le relais faisait bien son boulot quand le panneau produit. La suite au prochain épisode.
Peut être que ça peut également fonctionner pour mon gestionnaire d'énergie pour mon chauffage, à voir
Merci encore à tout le monde pour vos réponses
Répondre