#21
Je ne pense pas qu enedis est capable de diagnostiquer à distance la sortie tic du linky. … en tout cas si pas de tension entre A et L2;L1 au voltmetre ce n est pas la peine d aller plus loin….. c est sur qu un oscillo serait mieux pour voir ce qui se passe….
Répondre
#22
(15-04-2025, 02:36 PM)Fabrice56 a écrit : Oui c'est bien le même fil, le bleu clair et le foncé, c'est parce que je l'ai débranché de mon gestionnaire d'énergie, le bleu foncé au départ du linky étant cassé. Je les ai assemblé avec un wago. Distance 5 m entre le linky et le boîtier.
Effectivement mon contrat hc/hp fonctionne correctement mais je regarderai quand même ce soir en rentrant. J'essaierai également en volant comme tu conseilles.
Juste au cas où tu n'es pas vu sur un des messages précédent, depuis qu'ils m'ont passé en standard mon gestionnaire d'énergie ne marche plus, il me dit qu'il n'y a pas de signal du linky.
Je l'ai déjà signalé plusieurs fois mais ils me disent que tout est normal mais j'ai quand même qq doutes, la coïncidence est étrange

Pour le gestionnaire, j'ai le problème similaire, mon gestionnaire d'énergie (Starbox F02 de Delta Dore) ne connait que le mode historique, si je passe en mode standard, je perds les fonctionnalité de l’équipement (le mode historique est en 1200baud et le mode standard en 9600baud + les étiquettes diffusées ne sont pas pareil => les 2 modes ne sont pas compatible)

Pour les mesures de tension entre A et I1 et I1 I2, il faudrait déconnecter le montage et faire les mesures en mode AC (c'est du 50kHz)
Merci André Smile ,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#23
Chez moi,

sans rien de connecté :

tension a vide entre I1 et I2 (fluctue, c'est un signal numérique) entre 0,5 et 1.1 V AC
tension a vide entre A et I1 (stable, c'est une petite alim ~130mW) ~11V AC


En court circuit (juste l'ampèremètre) en direct:

entre I1 et I2 3.5 a 8 mA AC
entre A et I1 40 mA AC


je confirme aussi le 50kHz (même si c'est pas une belle sinusoïde)


Pièces jointes Miniature(s)
   
Merci André Smile ,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#24
Bonsoir, j'ai testé le câble en volant, c'était pareil, ensuite j'ai mis les 2 résistances en parallèle comme tu avais dit et super ça marche, je reçois bien les données du linky. Par contre je n'ai pas pu tester si le relais faisait bien son boulot quand le panneau produit. La suite au prochain épisode.
Peut être que ça peut également fonctionner pour mon gestionnaire d'énergie pour mon chauffage, à voir
Merci encore à tout le monde pour vos réponses
Répondre
#25
(15-04-2025, 11:00 PM)Fabrice56 a écrit : Bonsoir, j'ai testé le câble en volant, c'était pareil, ensuite j'ai mis les 2 résistances en parallèle comme tu avais dit et super ça marche, je reçois bien les données du linky. Par contre je n'ai pas pu tester si le relais faisait bien son boulot quand le panneau produit. La suite au prochain épisode.
Peut être que ça peut également fonctionner pour mon gestionnaire d'énergie pour mon chauffage, à voir
Merci encore à tout le monde pour vos réponses
Il faudra tout de même regarder en bas des données brutes, si dans les messages il n'y a pas des erreurs de transmissions
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#26
Bonsoir, j'ai testé le câble en volant, c'était pareil, ensuite j'ai mis les 2 résistances en parallèle comme tu avais dit et super ça marche, je reçois bien les données du linky. Par contre je n'ai pas pu tester si le relais faisait bien son boulot quand le panneau produit. La suite au prochain épisode.
Peut être que ça peut également fonctionner pour mon gestionnaire d'énergie pour mon chauffage, à voir
Merci encore à tout le monde pour vos réponses
Répondre
#27
Bonjour,

A propos de la mesure TIC sur le Linky, j'ai fait un jeu de routeurs "tests" un en maître branché au Linky et un autre en esclave, lui avec les Leds et un robodyn branché au 220V~ pour avoir la Led verte qui clignote quand j'ai de la production PV

Pourquoi un jeu de routeur tests, ben.... tout simplement qu'avant de passer sur une mesure Linky à la place de mon routeur/JSY, je préfère assurer le coup.

Avant d'aller plus loin, je suis avec une installation fonctionnelle depuis plus d'un an, avec trois routeurs, un maître/JSY au tableau électrique, un deuxième à côté du cumulus dans la salle bain, lui avec sonde DS18B20 et un Robodyn et un troisième sur un chauffage à bain d'huile.

Revenons à notre jeu de routeurs sur TIC/Linky, dans Accueil j'ai bien les courbes, la bleu reste au dessus de la ligne de référence 0, (avec le JSY elle se promène en dessus et en dessous) du coup je ne sais pas si c'est normal ???....

Là ou ça se complique c'est sur le routeur esclave, en production PV (Led verte du chauffage, qui elle clignote, donc production) ben sur le routeur esclave test elle ne clignote pas ????.....

La ruse est de mettre se routeur test esclave, en esclave de mon routeur/JSY opérationnel, et là, la Led verte clignote.

Conclusion, j'ai un problème avec mon routeur maître/TIC/Linky

Je mets quelques captures d'écran, merci pour vos avis éclairés


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#28
Tu as très probablement un CACSI comme chez moi. Dans ce cas, la TIC ne transmet pas les informations d'injection (EAIT, ERQ, SINSTI); la courbe ne descend donc pas en dessous de 0VA, et même s'il y a de l'injection. Par contre, tu peux observer dans les données brutes que le courant n'est pas nul.

C'est pour cela que j'ai modifié le code source; il estime l'injection quand la consommation affiche 0VA.
Le code source et un binaire en version 14.21 est disponible ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-685.html

La modification ne dispense pas de mettre Pw à au moins 40W; les valeurs en injection étant "en escalier", l'équilibre doit se faire sur une valeur Pw >> 0W; 35W semble être minimum pour éviter les oscillations.

J'ai récemment mis à jour ce code pour gérer automatiquement le passage en mode Producteur; certaines personnes en CACSI l'ont automatiquement depuis quelques jours.
Répondre
#29
Bonjour Ludovic,

Je n'ai jamais capté cette histoire CACSI!!!!.... c'est moi qui est fait mon installation (donc pas de revente) et j'avais signalé à EDF mon projet de 6X390 Watts. Et cette année j'ai rajouté 2x480W sur le pignon du garage, mais branché sur une prise 220V~, par contre j'ai du ajouter un module RX sur mon OpenDTU.

Pour info. je n'ai plus rien comme mesure sur la page Web/Accueil, du coup j'ai changé la valeur des résistances, de 1K4 je suis passé à 1K2 et pour la 10K je l'ai passé à 8K2, je précise que je suis en mode test donc avec 40 cm de fil torsadé, mais je pense que le problème est ailleurs, lire la suite.

Oui, j'ai remarqué que ma Led jaune ne clignote plus après un Reset, donc ça veut dire pas de liaison WiFi, j'ai cherché à comprendre et trouvé quelque chose qui semble bizarre, si je passe le routeur sur UxIx2 la Led jaune clignote je repasse sur Linky, elle ne clignote plus, même si je me reconnecte au Linky.

Sur la sortie du Linky j'ai un signal, que je peux mettre vraiment un forme sur l'écran du petit oscillo. à 2 balles, j'ai essayé plusieurs versions de F1ATB, sans succès.

Là, j'ai arrêté, car j'ai plein d'autres choses sur la feu, une formation modélisation 3D, un voyage à programmer pour aller à un mariage, bref, je ne n'ennuie pas.

Je vais aller chercher ta version v14.21 et y injecter sur un ESP32, le soir, au lieu de regarder les redif. TV !!!!!.....

Faudra que l'on discute plus tard de: "J'ai récemment mis à jour ce code pour gérer automatiquement le passage en mode Producteur; certaines personnes en CACSI l'ont automatiquement depuis quelques jours. "

Merci à toi, je te souhaite une très bonne semaine si possible ensoleillé.

Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#30
Quand on pose des panneaux, on doit les déclarer au gestionnaire de réseau (Enedis en général) et à l'assurance pour la RC.
En général, le PnP est déclaré en autoconsommation Sans Injection (même s'il y en a un peu); il n'y a pas le "P" d'affiché sur le Linky car on consomme normalement tout.
Dans tes tests, vérifie bien les paramètres lors de tes changements (type de source, port série...).
Il faut aussi que la TIC soit en mode standard (sinon, c'est "historique"; voir sur le Linky).
Bonne semaine
Répondre