récupérer infos sur un linky distant (25m)
#51
Bonjour,

  à la condition qu'il n'y ai pas de reboot au cours de la journée, l'information "H ouverture équivalente" correspond à la durée minimale que le récepteur (votre chauffe eau) a fonctionné a pleine puissance

   

  dans l'exemple, (je suppose que l'ESP a rebooté récemment, donc pas représentatif) le chauffe eau a fonctionné l'équivalent de 3minutes a pleine puissance

  avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh

  // avec un point d'attention, si votre CE est 'plein', le routeur continu de compter le temps (ce n'est pas très grave car votre CE est déjà chaud au taquet)

  Pour les oscillations, vous confirmez que votre CE a un thermostat mécanique et pas de module ACI  [l'électronique n'aime pas le découpage de l'énergie réalisé par le routeur]

sinon, effectivement, pour l'info 'officielle' de la quantité d'énergie donné a Enedis, il faut surveillé jour après jour l'évolution de l'index d'injection qui est affiché sur le Linky mais transmis dans les trame TIC (50m allé + 50m retour ...)
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#52
(Hier, 07:01 PM)michy a écrit : Bonjour,

  à la condition qu'il n'y ai pas de reboot au cours de la journée, l'information "H ouverture équivalente" correspond à la durée minimale que le récepteur (votre chauffe eau) a fonctionné a pleine puissance



  dans l'exemple, (je suppose que l'ESP a rebooté récemment, donc pas représentatif) le chauffe eau a fonctionné l'équivalent de 3minutes a pleine puissance

  avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh

  // avec un point d'attention, si votre CE est 'plein', le routeur continu de compter le temps (ce n'est pas très grave car votre CE est déjà chaud au taquet)

  Pour les oscillations, vous confirmez que votre CE a un thermostat mécanique et pas de module ACI  [l'électronique n'aime pas le découpage de l'énergie réalisé par le routeur]

sinon, effectivement, pour l'info 'officielle' de la quantité d'énergie donné a Enedis, il faut surveillé jour après jour l'évolution de l'index d'injection qui est affiché sur le Linky mais transmis dans les trame TIC (50m allé + 50m retour ...)

Merci. 

Je ne comprends pas "avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh". Le SSR n'est il pas censé envoyer le surplus en le modulant plutot que d'allumer ou eteindre à pleine puissance comme un simple interrupteur ?


- Pour le thermostat je n'ai aucune idée. 
C'est ce modele, seul le bouton est different (rouge au lieu de bleu) https://preview.redd.it/comment-baisser-...e5cfe7b490
TBSplus t85 thermowatt
Répondre

#53
Le thermostat est mécanique, c'est Ok

Sur la capture d'écran partagé, il est indiqué "H ouverture équivalente" 0:03 (soit la météo était très très peu ensoleillée, soit le routeur a redémarré peu de temps avant)

ce temps est l'équivalent de la durée de l'ouverture du SSR a 100%, comme le routeur ne connait pas la puissance de votre CE (moi non plus d'ailleurs) j'ai pris pour l'exemple que la résistance dans le CE est de 3000W pour pouvoir calculer l'énergie qui a été détourné vers le CE

Le routeur fait parfaitement la régulation pour s'adapter au seuil Pw que vous pouvez choisir dans les actions (Pw = 0, c'est le cas de base *)

par exemple 3mn à 100% c'est identique à 6mn à 50% ... le calcul est fait par le routeur, le résultat est cohérent [à l'exception des situations thermostat déclenché, reboot dans la journée]



* avec un Linky, comme on fait un peu d'estimation sur les valeurs d'injection il faut mettre Pw avec un seuil légèrement positif (50W devrait être un minimum pour avoir une régulation ~correct) (l'incertitude d'estimation étant de 0.5A, en monophasé on peu injecté ~120VA sans que le routeur ne le voit, d'où la pénalité de 150 VA, En triphasé, ça peu être le triple en injectant équilibré sur chaque phase)

Dans votre cas vous injectez uniquement sur 1 phase, => dans l'action, mettez un seuil Pw entre 50W et 100W, ça devrait calmer les alternances injection/consommation sur le graphique en W (ignorer les VA en bleu),

Citation :  avec un CE de 3000W et 3 minutes de chauffe, on dirait 3000*3/60 = 150Wh

Si le CE de 3000W fonctionne à 100% pendant 1h il va consommer 3000W pendant 60mn sur 60mn (3000*60/60) donc 3000 Watt.heure  (pour ordre d'idée : 3kWh à 20cts soit 60cts d'euros)

s'il ne fonctionne que 3 minutes pendant 1 heure, il va consommer 3000 Watt pendant 3mn sur 60mn (3000*3/60) donc 150 Watt.h (0.15kWh ...


Citation :Le SSR n'est il pas censé envoyer le surplus en le modulant plutôt que d'allumer ou éteindre à pleine puissance comme un simple interrupteur ?

Le SSR agit comme un interrupteur qui peut contrôler le passage de l'énergie par période de 10ms (en mode demi-sinus)
pour faire de la régulation avec un seuil passant de 33%, il va mettre passant pendant 10ms puis bloqué pendant les 20ms suivante puis le cycle recommence ...
Linky voit passer une succession de moment énergie soutirée suivi de énergie injecté sur le réseau, il ne comptabilise que la moyenne

le job du routeur (en temps réel) c'est de faire la modulation entre temps passant et temps bloqué pour s'adapter sur la cible seuil Pw
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#54
Merci beaucoup pour votre aide et les explications détaillés.

- J'ai mis un seuil à 75w et une réactivité à 5 dans un premier temps, comme conseillé par Mike. Ce matin ciel voilé donc pas terrible pour les essais.

- Il pourrait être intéressant de pouvoir rentrer la puissance de appareil derrière le SSR, pour que l'application effectue l’opération pour nous donner la puissance reinjectée chaque jour avec un historique. On pourrait y lier un compte googlesheet pour envoyer ces donnés horodatées régulièrement sur une page du tableur afin d'avoir un suivi et une sauvegarde en cas de coupure.
Répondre

#55
Avec un systeme UXI2 (capteur à 2 sondes), la puissance consommée par le chauffe eau est mesurée et affichée dans le routeur.
Répondre

#56
là on est sur un cas Triphasé, ça serait plutôt du UxIx3 (et il n'y a pas de 2nd entrée pour mesurer la consommation ... [un peu de patience, André travaille sur une solution pour mixer différentes sources de mesure])

quand a la possibilité de faire du logging avec googlesheet, ça veut dire imposer un compte google dans l'ESP, je ne pense pas que ça soit dans l'esprit du moment, pas contre vous pouvez faire votre install de HomeAssistant, récupérer en MQTT les valeurs et les traiter selon votre besoin
Merci André Smile ,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre

#57
bonjour,

Les données d'aujourd'hui meme si ce n'est pas terrible avec les nuages.

[Image: 1778856669-capture-d-cran-2026-05-15-164829.png]

[Image: 1778856670-capture-d-cran-2026-05-15-164836.png]

[Image: 1778856672-capture-d-cran-2026-05-15-164841.png]
[Image: 1778856721-capture-d-cran-2026-05-15-165156.png]

2/ Par contre j'ai remarqué que le luminaire LED de la salle de bain se met à clignoter quand le SSR injecte du courant. cela s'arret si je force sur OFF. Savez vous comment faire pour empecher cela ? 

Merci
Répondre