Il est impératif d'alimenter la plupart des cartes esp par la prise USB
Si la carte esp est alimentée par la broche +5V, plusieurs d'entre nous et moi même ont été confrontés à un dysfonctionnement de la carte esp :
Déclenchement chien de garde, reboots intempestifs, led allumée en permanence ......
En cause les cartes AliExpress avec driver UART 2102 ( pas testé les autres fournisseurs et UART)
Par contre les carte Upesy sont équipées d'une vraie entrée +5V appelée Vin mais avec un brochage différent..
Je pense qu'une partie de la carte n'est pas alimentée (UART 2102 entre autres ) à cause d'une diode schotky de protection en série entre la prise USB et la broche +5V.
Je suis en version 12.6 avec deux sondes de température. Tout fonctionne sauf que quand je sauvegarde les réglages du triac dans l'onglet "Actions", le triac disparait du menu principal et dans les sonnées brutes "pas de triac". seul une coupure d'alimentation de l'ESP me permet de retrouver le triac.
même sans modifier les réglages, le simple fait de cliquer sur "sauvegarder" me fait perdre le triac.
J'imagine que ce n'est pas normal, une idée ?
Par ailleurs à chaque reset, je perds mes courbes, peut on les maintenir/retrouver ?
Merci!
Je poursuis mes tests : je suis passer en 12.5, la coupure elec n'est pas nécessaire mais un reset logiciel l'est quand même. je vais tester de downgrader en v11...
J'ai tenté un downgrade OTA. Je crois qu'il a pas trop aimé... la suite demain
Bonjour à tous,
Avant tout, comme beaucoup d'entre vous je tiens à remercier F1ATB pour ce partage de connaissances et cette générosité.
J'ai une installation solaire de 2,4kwc avec onduleur hoymiles.
J'ai installé ce routeur construit par mon père après qu'il ai construit le sien (merci papa !).
Actuellement le routeur fonctionne (via relais car j'ai accidentellement griilé le triac) mais depuis la mise en service j'ai eu plusieurs petit "couacs" que je souhaitais partager car je n'ai pas trouvé de réponse/cas identiques sur le forum.
Premier point: Je suis obligé d'inverser phase et neutre de l'alim du routeur pour que cela fonctionne car si je laisse tel que prévu, le triac/relais (mm chose sur les deux) se mettent à alimenter le chauffe eau pleine puissance même sans surplus. Avez vous une explication?
Seconde chose: (je crois que j'ai vu l'info sur le forum mais je la remet) J'ai eu beaucoup de mal à me connecter au wifi et le problème venait uniquement de mon mot de passe wifi dont j'ai du changé le mot de passe, me connecter sans soucis et enfin remettre le mot de passe précédent.... bizarre..
Et enfin j'ai une interrogation qui à peut être déjà été traité, si je branche la sortie du routeur (triac ou relais) directement sur la résistance du chauffe eau, mais que je laisse l'alim principale du chauffe eau également, est ce que cela fonctionne ou y a t il une incompatibilité?
J'ai une sonde de température sur le routeur donc mon intention est de chauffer via EDF jusqu’à 50-55 et via routeur jusqu’à 70 mais pour préserver le triac/relais j'aimerai utiliser l'alim principale du chauffe eau pour la montée de température initiale.
Je me demande si au niveau électrique cela va fonctionner si le chauffe eau tourne déjà au moment le routage va débuter.
Vu mon installation cela ne devrait pas arriver car j'ai pas beaucoup de surplus si le chauffe eau est en fonctionnement (voire pas du tout) mais je me posais la question quand même au cas ou j’agrandis mon installation. Je sais que je peux piloter le tout grace à ma sonde et aux règles actions pour éviter que les alims simultanées mais je me pose quand même la question.
Merci pour vos lumières, désolé par avance si le sujet à déjà été traité mais je n'ai rien trouvé.
je trouve bien que l'on puisse choisir la couleur de l'affichage selon la puissance consommé ou produite.
Une amélioration possible, serait de pouvoir personnaliser les bornes +5000, +500, -500, -5000, avec d'autres valeur.
Tout le monde n'a pas une production photovoltaïque de 5kW...
Bonjour les routards......
Voici la version final du PCB, tests drastiques depuis 2 jours, tests de plusieurs triac, etc etc
Voici donc le BB..
Principal modif depuis la première version:
Raccourcissement et augmentation de la largeur des pistes puissance, pistes que l'on peut étamer, avec 3kw aucune chauffe.
Bornier de sortie plus important
Sur le PCB des connecteurs molex pour pouvoir envisager toutes les configurations possibles, sonde, entrée Linky (photocoupleur LTV 814 sur le pcb) et UXI et bien sur la sortie pour un Ssr.
J'ai prévu aussi la connexion pour un futur écran Oled, c'est une option que certain on développé et qui sans nul doute arrivera un jour !!
J'ai aussi prévu des saignées traversantes entre les pistes de puissances afin d'éviter tout début d'arc électrique en cas d'humidité
Les dimensions 93x89.
Attention le pcb est uniquement prévu pour esp32 de chez Freenove, c'est le seul qui a résisté sans bug à de multiple reset, déconnections, et maltraitanses en tout genre, on le trouve sur Amazon à peine plus cher que ceux de Ali, il y a un site internet Freenove....
Les tests ont été réalisé avec un capteur Shelly, qui pour moi est simple fiable, et sans fil !! (Mon chauffe eau est très éloigné du tableau...)
Le trou au centre est fait pour passer les connection du triac BTA800, sur les photos le triac est monté en volant pour les tests.....
Possibilité de mettre 2 types d'alimentation 5 volt courantes sur Ali pour moins de 3 euros..
(voir photos)
Voici enfin l'idée de boîtier qui courrait dans ma tête....
Montage très simple. Une fois le pcb câblé, 3 fils a souder pour le triac, c'est un boîtier alu de chez Ali à 12 balles quelques trous, les leds sont souder à l envers du pcb pour ressortir sur la face avant, j ai rajouté un refroidisseur c'est pas indispensable ce routeur sera monté sur un radiateur à bain d'huile de 3000w acheté 10 balles sur LBC, je le monte
L'antenne wifi extérieur est soudé sur le pcb antenne de l Esp.... Impec à 50m ça décroche pas.....
Est-il possible d'intégrer le code de l'afficheur au code du routeur, si on ne désire pas réaliser la maisonnette ?
Passant souvent devant mon chauffe eau, et donc devant le boîtier, je verrais ainsi facilement l'afficheur, sans lui attribuer une prise s'il était "distant", ou sans qu'il puisse tomber "malencontreusement" (j'aurais bien comme une gaffeuse à la maison ... mais chut )
Une bonne âme m'a fournit un ESP 32 déjà programmé V12 et déjà utilisé sur un réseau.
Losque je le connecte, je vois bien le réseau wifi RMS ESP32.... je me connecte sur ce réseau pas de soucis.
Par contre, lorsque je tape l'adresse 198.168.1.4 toujours le même message "ce site est inaccessible"
J'ai essayé avec 2 PC et mon smartphone, même soucis.
J’ai un problème avec mon routeur nomade ESP32 externe relais SSR,
Impossible de stabiliser la courbe .
J’ai tout essayé, multisinus,train de sinus réactivité + - seuil Pw .
Ça ne change rien.
Je consomme le surplus et plus réseau EDF.
Lecture via Linky / Cacsi (avec modification du code pour estimer l'injection).
Sonde de température interne.
3 sorties pilotées par 2 dimmers et 1 SSR.
Ventilateur interne.
Modification du calcul du nombre d'heures équivalentes pour globaliser les 2 sorties qui chauffent le même ballon. Le calcul permet une "normalisation" à 1kW de charge équivalente.
Mode multi-sinus obligatoire dans mon cas (la découpe de sinus ne fonctionne pas quand on pilote 2 phases).
Sorties 1 (GPIO22): Phase 2 du chauffe-eau (phase 1 permanente)
Arrêt si la température >= 45°C
Routage en journée: 50W (car CACSI/TIC), max à 100%
Charge de 1400W entre 2 phases (600V max)
Sorties 2 (GPIO21): Phase 3 du chauffe-eau (phase 1 permanente)
Arrêt si la température >= 45°C
Ne fonctionne que si l'action 1 est >= 80% (il faut mettre 80% dans les 2 cases pour obtenir ce comportement)
Routage en journée: 45W (car CACSI/TIC), max à 100%
Charge de 1400W entre 2 phases (600V max)
Deux périodes de forçages sont définies à 4h et 22h (début HC) en mode régulation Pw:
Complément de chauffe pour atteindre minimum 6h dans la journée
Max 100% et Pw=7000W (abonnement 12kVA, mais 8kVA sur 2 phases)
=> Permet d'avoir un rôle de délesteur en hivers quand la PAC démarre
Sortie 3 (GPIO17): radiateur 1500W mono
Arrêt si la température >= 45°C
Ne fonctionne que si l'action 2 est >= 80% (il faut mettre 80% dans les 2 cases pour obtenir ce comportement)
Routage en journée: 40W (car CACSI/TIC), max à 100%
Sortie 4 (GPIO5): ventilateur
Fonctionnement en logique inversée du ON (sortie active à 0V sur le relais)
Actif (donc 0V) si la température est >= 36°C en interne
Fonctionnement de minimum 120 secondes
Capture d'écran des actions:
Exemple d'estimation d'injection avec TIC/CACSI: