Bonjour,
Actuellement et définitivement j'utilise une batterie pour capter mon surplus solaire.
Je ne trouve pas le paramétrage qui convient à cette utilisation.
Je suis obligé de mettre le triac sur 100% pour que le chargeur entre en fonction ça , c'est ok.
Je souhaite charger disons à 500 W, j'indique par exemple un seuil à -600W.
La charge démarre très bien mais s'arrête dès que je repasse au dessus de de 600W.
Mon souhait est que la charge ne repasse qui si je n'ai plus de surplus ou disons 100 W.
Pour résoudre ce cas d'utilisation il faudrait un autre seuil de fin de surplus.
Est-ce possible d'avoir cette option dans une version future ou alors, comment paramétrer pour ce type d'utilisation?
Merci.
|
|
|
Demande Ajout Inputs |
Posté par : spaceman59660 - 09-07-2024, 05:10 PM - Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez...
- Réponses (2)
|
 |
Bonjour,
j'expose ici ma problématique et mon "désir" d'ajout d'inputs pour le contrôle/autorisation d'utilisation d'une sortie / triac
Modif d'un spa Intex pour chauffer avec le solaire (2 résistance de 1000w)
j'aimerais pouvoir conditionner une autorisation de routage "si" input = 1
pour mon cas
Si pompe "allumé" alors chauffe possible (utilisation comme securitée)
j'utilise actuellement un contacteur de puissance (industriel) pour couper la puissance vers le triac (commandé par l'alim de la pompe de circulation)
Voila Merci !
|
|
|
Régulation TOR - temporisation "on" |
Posté par : jeanclaude - 09-07-2024, 05:07 PM - Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez...
- Réponses (2)
|
 |
Bonjour André, bonjour à tous,
Je teste un prototype de RMS (linky) pour piloter le chargeur de ma voiture électrique.
Le mode TOR "on/off" avec un SSR me paraît bien adapté, puisque tout est réglable (seuils + temporisation d'arrêt).
Aujourd'hui, au cours de mes tests, j'ai une succession assez rapide de passages de nuages, et parfois un passage à "on" qui me paraît prématuré (le seuil d'enclenchement ne dure parfois que quelques secondes, avec une moyenne de puissance injectée un peu trop basse sur plusieurs minutes ensuite).
Je me demandais si l'ajout d'une temporisation réglable d'enclenchement (sur le modèle de celle d'arrêt) serait une bonne idée, pour renforcer encore la stabilité du système pour ce genre d'usage ?
Mais connaissant André, la temporisation (fixe ? quelques secondes?) est peut-être déjà dans le code...
En tout cas, un grand merci !
Et chapeau pour les derniers développements (en plus du reste qui était déjà génial) : installation web, màj ota, modifs wifi...
Le RMS devient carrément luxueux 
jeanclaude
|
|
|
|